Für die Regulierung des Drucks am Ausgang des Reaktors wird ein Regler von Siemens verwendet. Derzeit weisen die Druckwerte im Reaktor große Schwankungen auf. Bei manueller Bedienung des Reglers wurden Beobachtungen gemacht, dass sich die Stellung der Ventile etwas verändert. Ich weiß nicht, woran das liegt
Zuerst sollte überprüft werden, ob an der Ventil die Leckagen vorliegen und ob der Rückstellhebel locker ist. Schließlich kann der Totzonenbereich entsprechend angepasst werden
Wie hoch sollte der Toter Winkel in der Regel eingestellt werden? Jetzt ist es 0.0.
Je nach Situation zuerst auf 0,5 einstellen und prüfen. Wenn es größer als 3 ist, sollte man es nicht weiter anpassen, sondern nach anderen Ursachen suchen
1. Zuerst muss die Ursache für die Schwankungen der Ventile beseitigt werden. Wenn die Ventile im Manuellbetrieb schwanken, liegt das sicherlich an den Messgeräten. Falls der Ausgangsdruck des Positioniersensors im Manuellbetrieb ständig schwankt, könnte es an Leckagen in der Luftzufuhr zum Aktuator liegen – insbesondere an den Anschlüssen. Es könnte auch ein Problem im Inneren des Positioniersensors sein. Man kann nach Leckagen suchen; falls keine gefunden werden, sollte man in Erwägung ziehen, den Positioniersensor auszutauschen; 2. Am Verbindungsstück der Rückkopplungsstange besteht ein Spiel, was ebenfalls zu Schwankungen der Ventile führen kann ; 3. Es ist besser, beim Positionierer keinen Totzonenbereich einzustellen, insbesondere an Stellen, wo eine präzise Steuerung erforderlich ist ; 4. Wenn das Problem der Schwankungen der Ventile behoben ist, kann man einen Filter hinzufügen, der 3–5 Sekunden lang auf den Druckwert einwirkt. Anschließend können die PID-Parameter eingestellt werden, sodass der Druck stabil bleibt ; Wenn der Druck am Ausgang des Reaktors weiterhin schwankt, sollten die Ursachen im Prozesssystem untersucht werden, sowie die gegenseitigen Einflüsse zwischen den verschiedenen Komponenten.