In den Vorschriften für die Erdung von Messgeräten wird festgelegt, wie die Haupterdungsleitung mit dem elektrischen Erdungsnetz verbunden werden soll. Wie wird im praktischen Bauvorgang jedoch die gemeinsame Erdplatte zwischen den Messgerätekästen mit dem elektrischen Erdungsnetz verbunden? Und wie wird der Schutzanoden für die Vor-Ort-Ausrüstung mit dem elektrischen Erdungsnetz verbunden?
Man nimmt ein flaches Stück Metall, bohrt Löcher hinein und verwendet anschließend Verbindungsstücke sowie Schrauben zur Befestigung
Ist es ausreichend, wenn dieses Blech mit dem Boden verbunden wird, oder muss es auch mit der Umspannstation verbunden werden?
Die Haupterdleitung besteht aus einem verzinkten Flachstahl, der anschließend mit den äußeren Erdungsflachstählen verbunden wird (durch Bohren und Schraubenverbindungen). Die Verbindungsstellen werden in Form eines Dreiecks hergestellt, um eine festere Verbindung zu gewährleisten. Dieses flache Metallstück draußen sollte am besten nicht direkt mit dem Blitzschutzanschluss des Schrankraums verbunden werden, sondern von einem anderen Ort hergeführt werden. Obwohl letztendlich im gesamten Werk ein potenzialgleicher Anschluss des Erdungsnetzes verwendet wird.
Diese Zeichnung bedeutet, dass die einzelnen Leitungen der Anzeigegeräte nach dem Zusammenführen mit dem Erdungspunkt mit der elektrischen Erdungsplatine verbunden werden. Der Schaltschrankraum befindet sich in der Regel zusammen mit dem Elektroschrankraum; die Erdeleitungen für die Elektrik sind auf den Plänen sicherlich aufgeführt. Außerdem haben Gebäude mit mehreren Stockwerken vorgesehene Erdungselemente. Man schweißt einen Massepunkt an und verbindet anschließend die Kabel damit – dann ist es fertig.
Es gibt einen Unterschied zwischen der ringförmigen Schutzverbindung im Elektrikraum und dem Betriebsgrundnetz. Eine solche Verbindung bedeutet im Grunde, dass der Schutzleiter mit dem Hochspannungsleiter gemeinsam genutzt wird – was nicht zulässig ist.
Bestätigen Sie, dass ein Stück ausreicht? Normalerweise werden zwei verwendet.
Im Innenraum muss es eine Potentialausgleichskiste geben, und der Erdschlusswiderstand darf nicht größer als 4 Ohm sein