Über die AO-Punkte des SIS

2018-02-02View Original

Thread Content

Ich hatte bereits zuvor Kontakt mit dem SIS von Conixen – soweit ich mich erinnere, gab es dort keine AO-Punkte. Jetzt sehe ich, dass das TCS-900 vom Hersteller Control Systems über AO-Punkte verfügt. Welche Funktion haben die AO-Punkte im SIS? Dienen sie dazu, wie bei DCS, Steuerventile oder Frequenzumwandler und ähnliche Geräte zu steuern?
Reply #22018-02-02
Das SIS-System ist nicht für die Steuerung zuständig, AO-Punkte sind nicht erforderlich – vermutlich wurde es für den ITCC entwickelt.
Reply #32018-02-03
Kongsens SIS, also TRICON, verfügt über AO-Karten vom Typ 3805E, die im ITCC-Projekt verwendet werden. Am typischsten sind dabei die AO-Karten für die Drehzahlregelung von Dampfturbinen, nämlich die TCS-900. Es ist unklar, ob diese Karten eine TUV-Zertifizierung haben – schließlich gab es sie bereits vor mindestens 16 Jahren noch nicht
Reply #42018-02-03
Bei reinem SIS sind AO-Punkte nicht notwendig. Wenn es AO-Punkte gibt, dann werden Steuerung und SIS miteinander vermischt
Reply #52018-02-07
Der Beitragstäter meint wohl das für ITCC.
Reply #62018-02-07
Für die Steuerung von ITCC-Anlagen sind die Modelle 3805E und 3806E verfügbar; ihr Ausgangsstrombereich unterscheidet sich. SIS wird im Zündsystem der Öfen eingesetzt – in solchen Fällen kommt AO zum Einsatz, was eine Ausnahme darstellt. In der Regel wird SIS nicht verwendet. TRICON-Systeme haben eine SIL-Zertifizierung.
Reply #72019-02-16
Für die Anlagen im Einsatz, nicht für Verfahren in der Chemieindustrie.
Reply #82019-02-18
Siemens hat Sil2 mit Ao, das in SIS verwendet werden kann – es kommt darauf an, wie man es einsetzt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.