Ist es notwendig, die Messober- und Untergrenzen anzupassen, um einen Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Schichtmesser zu kalibrieren?

2018-02-03View Original

Thread Content

Muss bei einem Differenzdruck-Schwallmessgerät mit Doppelflanschen und Kapillaren, das kalibriert werden muss, einfach nur die oberen und unteren Flansche gelockert werden, damit die Umgebungsluft Zugang hat, um es zu kalibrieren? Wenn der in den Parametern festgelegte Messuntergrenzwert einen negativen Wert aufweist, ist es notwendig, ihn auf 0 zu verschieben und anschließend auszurichten? ? ?
Reply #22018-02-03
Es handelt sich um einen Differenzdruck-Schichtmessgerät mit Doppel-Flanschen und Kapillaren. Es hat bereits eine negative Verschiebung aufgewiesen, wodurch es ungenau ist – daher muss es neu kalibriert werden. Muss man dazu alle oberen und unteren Flansche abnehmen, das Gerät in eine horizontale Position bringen, um es zu kalibrieren, und anschließend wieder einbauen? Kann man die oberen und unteren Flansche nach dem Entlasten der Atmosphäre justieren, um auf Null zu setzen? Wenn ja, wie muss diese Justierung dann erfolgen – reicht es einfach aus, den Wert auf Null einzustellen? Muss der Nullpunkt auf Null verschoben werden, um anschließend neu zu kalibrieren?
Reply #32018-02-03
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 13.02.2018 um 15:34 geändert. Kleiner Bruder, nach dem Umzug ist das Messgerät wieder ungenau geworden – dann muss man den Umzug noch einmal durchführen. Der Messbereich bleibt dabei unverändert.
Reply #42018-02-03
Der Kleine macht das schon, fragen Sie einfach den Meister, um direkt dazuzulernen, haha
Reply #52018-02-04
Schließen Sie die oberen und unteren Ventile, öffnen Sie das Entlüftungsventil und justieren Sie den Nullpunkt
Reply #62018-02-04
Differenzdruck-Levelmesser mit Doppel-Flansch und Kapillare, die bereits eine negative Verschiebung aufgewiesen haben und daher ungenau sind – sie müssen neu kalibriert werden. Einmalige Schließung der Ventile vor den oberen und unteren Flanschen, Lockerung der Flanschschrauben und Kalibrierung nach Verbindung mit der Atmosphäre. Schauen Sie nach, wie groß der statische Druckunterschied ist – dieser Druck entspricht der negativen Verschiebungsmenge. In der vorherigen Anzeigedatenliste sollte bereits die Messspanne angegeben sein. Die negative Verschiebung stellt dabei die untere Grenze dar; die Messspanne minus die Verschiebungsmenge ergibt die obere Grenze. Durch erneute Eingabe in das Gerät kann die Einstellung vorgenommen werden.
Reply #72018-02-04
Um Messgeräte zu kalibrieren – beispielsweise die Genauigkeit des Geräts selbst – müssen sie demontiert werden, um überprüft und auf Null eingestellt zu werden. Wenn der Fehler vor Ort behoben werden soll, ist es nicht notwendig, das Gerät auseinanderzunehmen. Man kann einfach den Druck ablassen, sodass er mit dem atmosphärischen Druck übereinstimmt. Anschließend muss geprüft werden, ob der angezeigte Druck mit dem eingestellten Wert übereinstimmt. Falls nicht, muss der Wert neu eingestellt werden.
Reply #82018-02-04
Schließen Sie die Ventile für oben und unten, trennen Sie die Verbindung zur Atmosphäre – der Anzeigewert sollte dann 0 % betragen, was dem unteren Grenzwert des Messbereichs entspricht. Der obere Grenzwert ergibt sich durch Addition dieses Wertes zum unteren Grenzwert.
Reply #92018-02-04
Bruder, was genau bedeutet der sogenannte Nullpunkt der Kalibrierung – bezieht sich das auf 0 KPA als Nullpunkt, oder ist der untere Messbereich der Nullpunkt?
Reply #102018-02-04
1. Nullpunktabstimmung vor der Montage mit Doppel-Flansch. (Je nach Dichte des verwendeten Mediums) 2. Bei Ihnen handelt es sich um ein Gerät vor Ort – natürlich ist die Kalibrierung direkt vor Ort am genauesten. {Öffnen Sie den Bereich oben und unten – justieren Sie den Nullpunkt direkt. Welchen Verschiebungswert braucht man da noch? Es ist nicht nötig, etwas zu berechnen; falls doch, sollte das Ergebnis in etwa stimmen.} 3. Falls die Anzeige immer noch nicht korrekt ist, fragen Sie nach der tatsächlichen Dichte des Mediums bei der Herstellung (oder bei Sinochem). Berechnen Sie anschließend den entsprechenden Wert und passen Sie den Messbereich an.
Reply #112018-02-04
Die 0-Position des Füllstandsmessers, der Ausgangspunkt des Füllstandsmessers.
Reply #122018-02-05
Ändern Sie die Untergrenze auf 0, justieren Sie anschließend auf Null und ändern Sie sie danach wieder zurück.
Reply #132018-02-06
Selbst durchgeführte Überprüfung: 1. Informieren Sie die Verarbeitungskräfte, den Füllstandsmesser abzuschalten und zu entleeren, damit die Membran unter Standardatmosphärdendruck steht. 2. Gemäß der Formel P=ρ*g*h, wobei ρ die Dichte des zu messenden Mediums ist, g die Erdbeschleunigung und h die Höhe des Behälters, beträgt das Messbereich 0–P. 3. Verbinden Sie den 475-Handsteuerer mit Hart → Online. Daraufhin wechselt der Handsteuerer automatisch zur Seite, auf der die Obergrenzen und Untergrenzen angezeigt werden. 4. Lesen des aktuellen Druckwerts P ab. Dann liegt der Messbereich bei P, wenn –(P + P_dann) ≤ 5 gilt. Bei Eingang in den HART-Modus wird der URV auf P + P_dann geändert und der LRV auf P_dann. In diesem Fall zeigt das Display 0 an. 6. Benachrichtigen Sie die Prozessmitarbeiter, den Füllstandsmesser in Betrieb zu nehmen.
Reply #142018-02-06
Unter Migration versteht man die Anpassung der Untergrenze und Obergrenze. Wenn weder die Druckmembran unter positivem noch unter negativem Druck steht (d.h. wenn die Ventile am Anfang des Systems geschlossen sind und entleert werden), dann entspricht der aktuell gemessene Druckwert mit dem Handbediengerät der Untergrenze des Messbereichs. Die Obergrenze des Messbereichs ergibt sich aus der Untergrenze plus dem berechneten Wert des Messbereichs. Daher muss der Nullpunkt angepasst werden, indem die Obergrenzen und Untergrenzen geändert werden (auch die Migration erfordert eine Anpassung der Obergrenzen und Untergrenzen)
Reply #152018-02-06
Es ist nicht so kompliziert: Man berechnet einfach den erforderlichen Bereich, setzt ihn ein, führt anschließend die Einstellung des Bereichs durch und schraubt die Schrauben fest – danach kann man es direkt verwenden
Reply #162018-02-08
Ich denke, man kann das in zwei Kategorien einteilen: 1. Einsatz vor Ort: Viele Nutzer haben bereits erklärt, dass man die beiden Membrankammern oberhalb und unterhalb der Ventile für Druck und Vakuum anbringt – beides sollte sich im Gleichgewicht mit dem Atmosphärendruck befinden. Anschließend wird mit dem Bediengerät der Differenzdruck ermittelt (falls es sich um einen negativen Wert handelt, muss ein Minuszeichen hinzugefügt werden). Dieser Wert wird als Untergrenze des Messgeräts festgelegt. Mit diesem Wert – ebenfalls mit Minuszeichen, falls nötig – wird anschließend die Messspanne bestimmt. Der resultierende Wert (er kann positiv oder negativ sein) wird dann als Obergrenze des Messgeräts festgelegt. Nach der Installation kann das Gerät direkt verwendet werden; 2. Kalibrierung des Nullpunkts des Messinstruments: Dies dient dazu, das Messinstrument unter Druck zu überprüfen. Dabei muss der Messbereich auf 0 eingestellt werden. Anschließend sollten die beiden Membrankammern auf derselben Höhe platziert werden. Wenn der von dem Messinstrument angezeigte Differenzdruck nicht 0 beträgt, muss das Instrument erst auf 0 kalibriert werden, bevor es erneut unter Druck überprüft werden kann.
Reply #172018-02-08
Achten Sie auch auf die Plus- und Minus-Seiten, damit sie nicht verkehrt herum angebracht werden
Reply #182018-02-11
Kalibrieren Sie nicht – nach der Ausrichtung auf den Himmel ist das der Nullwert. Berechnen Sie einfach den Messbereich und geben Sie ihn ein. Wenn Sie die Null kalibriert haben, können Sie den Wert einfach in die positive Richtung verschieben
Reply #192018-11-17
Nachdem ich die Antworten im sechsten Stock gelesen habe, sind viele Fragen geklärt worden
Reply #202018-11-18
Das ist ein von mir selbst entwickelter ÜberprüfungsSchritt; dabei wird ein 475-Handsteuergerät verwendet. Ich hoffe, das ist für Sie nützlich :) 1. Entfernen Sie den Füllstandsmesser und leeren Sie das System, damit die Membran unter Standardatmosphärendruck steht. 2. Gemäß der Formel P=ρ*g*h, wobei ρ die Dichte des zu messenden Mediums ist, g die Erdbeschleunigung und h die Höhe des Behälters, beträgt das Messbereich 0–P. 3. Verbinden Sie den 475-Handsteuerer mit Hart → Online. Daraufhin wechselt der Handsteuerer automatisch zur Seite, auf der die Obergrenzen und Untergrenzen angezeigt werden. 4. Lesen Sie den aktuellen Druckwert P1 ab. Dann liegt der Messbereich bei P1–(P+P1). 5. Im HART-Modus wird die obere Grenze URV auf P+P1 gesetzt und die untere Grenze LRV auf P1. In diesem Fall zeigt das Display 0 an. 6. Benachrichtigen Sie die Prozessmitarbeiter, den Füllstandsmesser in Betrieb zu nehmen.
Reply #212018-11-18
Jeden Tag werden Uhren renoviert – und selbst für die Beantwortung einer so einfachen Frage muss man mehrmals bearbeiten. Das ist wirklich schlecht gemacht. Hahaha, man hat auch falsch geantwortet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.