Thread Content
Die analogen Signale, die in das PLC-System eingehen und daraus wieder herauskommen, werden über Signalisolatoren geleitet. Es gibt scheinbar aktive und passive Signalisolatoren – welcher Typ wird in der Regel verwendet?
Ein Signalisolator ist ein Gerät zur Isolierung von Signalen. Er wandelt Eingangssignale in Form von einzelnen oder mehreren Strom- oder Spannungssignalen in isolierte, lineare Strom- oder Spannungssignale um und verbessert somit die elektrische Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Stromversorgung. 1. Getrennt betriebener Trenner: Er benötigt eine separate Gleichstromversorgung von 20~35 VDC. Der Vorteil dieser Methode ist die hohe Präzision bei der getrennten Übertragung ; Die Stromversorgung, die Eingänge und Ausgänge sind vollständig voneinander getrennt. Bei Mehrkanalsystemen ist eine Trennung der Stromversorgung nicht notwendig – dadurch wird eine hohe Störfestigkeit gewährleistet. Die Eingangssignale können in andere Signaltypen umgewandelt werden. 2、Isolatoren für die Stromversorgung im Schaltkreis: In praktischen industriellen Überwachungssystemen wird zunehmend die interne Stromversorgung durch Karten in DCS-, PLC- oder anderen Anzeigegeräten eingesetzt. Isolatoren mit Rückkopplungsversorgung erfüllen oft nicht die hohen Anforderungen dieser Karten an die Präzision der signalisierenden Isolation sowie an die Versorgungsspannung für zweidrahtige Sender. Daher behalten Isolatoren mit Stromversorgung über den Ausgangskreis nicht nur die Vorteile der Isolatoren mit eigenständiger Stromversorgung, sondern erfüllen auch die Anforderungen an die Anschlüsse für die Stromversorgung des Ausgangskreises. Anleitung zur Verwendung: Eingangsschleifen – Standardmäßig eine Schleife. D: Zwei getrennte Schleifen. Eingangssignale: 1: 4–20 mA; 2: 1–5 V; 3: 0–10 mA; 4: 0–5 V; 5: 0–10 V. Erste Ausgangsschleife: 1: 4–20 mA; 2: 1–5 V; 3: 0–10 mA; 4: 0–5 V; 5: 0–10 V. Zweite Ausgangsschleife: 0 – Standardmäßig keine zweite Ausgangsschleife. 1: 4–20 mA; 2: 1–5 V; 3: 0–10 mA; 4: 0–5 V; 5: 0–10 V. Stromversorgung: Standardmäßig Wechselstrom 220 V. D: Gleichstrom 24 V
Auf Basis der Antwort aus dem 2. Stock möchte ich meine Meinung äußern. Die Stromversorgung über den eigenen Schaltkreis wird wohl kaum verwendet. Die Art und Weise der Stromversorgung durch Trennvorrichtungen ähnelt eigentlich der von Sicherheitsgattern – in beiden Fällen wird ein externer Stromkreis verwendet, um eine zuverlässige und stabile Funktionsweise des Schaltkreises zu gewährleisten. Wenn Trennvorrichtungen zur Steuerung von Schaltkreisen verwendet werden, beispielsweise für die frequenzgerechte Regulierung in elektrischen Anlagen, empfiehlt es sich, einen externen Stromkreis zu nutzen. Für die Anzeige könnte man hingegen die Stromversorgung über den eigenen Schaltkreis in Betracht ziehen Es sollte erst besprochen werden, bevor es umgesetzt wird.
Welcher Typ konkret verwendet wird, hängt davon ab, wie die Signalverbindungen der PLC-Karte gestaltet sind