Der Positionierer der Regulierventile ist vereist – warum?

2018-02-05View Original

Thread Content

Der Positionierer der Regulierventile ist vereist – warum?
Reply #22018-02-06
Kann ein Locator auch einfrieren? Im Luftversorgungssystem muss sich Wasser befinden. Man sollte überprüfen, ob im Filter-Druckreduzierer Wasser ist. Wenn im Anlagendruckluftsystem Wasser vorhanden ist, dann ist nicht nur der Positionierer defekt – in der gesamten Anlage muss nachgesehen werden. Zudem muss die Ursache beseitigt werden, indem der Luftkompressor überprüft wird.
Reply #32018-02-06
Bestätigen Sie, ob es durch Erfrieren beschädigt wurde? Überprüfen Sie, ob Wasser oder Dampf in den Positionierer eindringt Oder überprüfen Sie, ob die Druckluftversorgung in Ordnung ist?
Reply #42018-02-06
Einfrieren? ? ? Es muss Wasser geben – Elektronikkomponenten können im Allgemeinen nicht zerstört werden, außer bei Temperaturen unter minus vierzig Grad……
Reply #52018-02-06
1. Die Gasquelle enthält Wasser; 2. Leckstellen in Rohren oder Geräten, die zum Ventilpositionierer führen ; 3. Die Betriebsmitarbeiter achten bei der Arbeit nicht darauf, dass Wasser oder Dampf darauf gelangen ;
Reply #62018-02-06
Intelligenter Positionierer oder mechanischer Positionierer? Ich denke, die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Gasquelle Wasser enthält
Reply #72018-02-07
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Gasquelle Wasser enthält, insbesondere in Unternehmen, in denen der Taupunkt des Gerätegases nicht kontrolliert wird. Es wird empfohlen, unter der Voraussetzung, dass externe Wassereintritte ausgeschlossen sind, den Einsatzgas für das Gerät in den Fokus zu rücken und den Taupunkt des Einsatzgases zu überprüfen. Der Taupunkt des Drucks im Betriebszustand des Gasversorgungssystems sollte mindestens 10 °C unter der niedrigsten jährlichen (jahreszeitlichen) Extremtemperatur in der Umgebung oder in der Vergangenheit liegen. Referenzstandards
Reply #82018-02-07
Die Ergebnisse der Beurteilungen waren einstimmig: Die Gasquelle enthält Wasser – es liegt also kein Fehler bei der Überprüfung der Gasquelle vor.
Reply #92018-02-07
Das Baby hat Angst vor Kälte! ! ! ! Glauben Sie nicht, dass Elektrogeräte Kälte nicht fürchten. Bei zu niedrigen Temperaturen kondensiert der Feuchtigkeit in der Luft innerhalb der Geräte und setzt sich auf den Leiterplatten ab. Dadurch entstehen Kurzschlüsse, die zum Versagen der Geräte führen können – besonders in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.