Was sind die Ursachen für Schwankungen beim Positionierer der Regelventile? Wie geht man damit um?

2018-02-05View Original

Thread Content

Was sind die Ursachen für Schwankungen beim Positionierer der Regelventile? Wie geht man damit um?
Reply #22018-02-06
Überprüfen Sie zunächst, ob der Druck der Gasquelle stabil ist
Reply #32018-02-06
1. Genau wie bei elektrischen Wandlern können auch bei Ventilen mit Düsen-/Stoppklappen-Struktur aufgrund unreinen Anlagendrucks Schwankungen in der Ausgabe des Reglers auftreten, wenn die Düsen/Stoppklappen zu schmutzig sind. Bei Ventilen, die mit Schiebventilen gesteuert werden, kann außerdem ein Verschleiß oder eine Alterung der „O“-Form-Dichtungen des Schiebventils zu Ausgangsschwankungen führen, was wiederum zu Schwankungen am Regelventil führt. Behandlung: Bei zu schmutzigen Düsen/Abschirmungen reicht es aus, diese einfach zu reinigen. Wenn hingegen die „O“-Ring-Dichtungen der Schiebventile abgenutzt oder beschädigt sind, müssen diese ersetzt werden. 2. Eine lockere Rückkopplung des Positioniers kann ebenfalls zu Schwankungen in der Ausgabe des Positioniers führen. Wenn die Rückkopplung des Positioniers locker ist, können die Änderungen der Stellung der Regulierventile keine negative Rückkopplung auf den Positionierer ausüben. Dadurch stimmen Signal und Ausgabe nicht überein, die Reaktion des Regulierventils verzögert sich, und die Anforderungen des Signals stehen im Widerspruch zu dieser Verzögerung – was wiederum zu Schwankungen im Betrieb des Regulierventils führt. Bearbeitung: Bei lockerer Rückmeldung muss der lockere Teil festgezogen werden. 3. Der Entlüftungskanal des Positioniers ist verstopft. Wenn der Positionierer arbeitet, benötigt sein Verstärker oder Schiebventil eine Entlüftung. Wenn der Entlüftungskanal des Positioniers nicht frei ist, können beim Regeln des Ventils Schwankungen auftreten. Im Aktorbereich gibt es neben den oben genannten Ursachen für Signalfluktuationen auch zwei weitere Ursachen für Fluktuationen selbst. Häufig ist eine mangelhafte Dichtung des Gasraums des Antriebsmechanismus der Grund für Lecks und Gasströme, die zu Schwankungen führen. Bei membranbasierten Aktuatoren kann es dazu kommen, dass die Membran beschädigt wird. Wenn im Druckraum Druck vorhanden ist, lässt die Membran Luft durch. Der Regler muss dann ständig seine Ausgabe anpassen, um Luft in den Druckraum zu liefern. In solchen Fällen können Schwankungen am Regelventil auftreten. Bei zylindrischen Kolbenaktuatoren führt ein undichter Kolben dazu, dass Luft in den Druckraum eindringt. In diesem Fall muss der Positionierer ständig seine Ausgabe anpassen, was ebenfalls zu Schwankungen führen kann. Daher müssen bei Leckagen oder Durchströmungen die entsprechenden Komponenten ausgetauscht werden, um die Leckagen und Durchströmungen zu beseitigen. Ein weiterer Grund ist die unzureichende Ausgangskraft des Antriebsmechanismus. Unter bestimmten Bedingungen reicht diese Kraft nicht aus, um die Ungleichgewichtskräfte des Ventilkörpers sowie den Reibungswiderstand des Füllstoffs zu überwinden. Dadurch entstehen Schwankungen im Betrieb des Regelventils. Solche Störungen können in der Regel durch Erhöhung des Drucks der Gasversorgung oder der Federspannung beseitigt werden. Ebenso ist es möglich, den Reibungswiderstand zu verringern, indem man den Füllstoff etwas lockert.
Reply #42018-02-06
Im 2. Stock ist die Antwort richtig. Man sollte sie noch etwas präzisieren und einige Ergänzungen hinzufügen. Das Phänomen des Stoßflimmerns bei den Regelventilen kann darauf zurückzuführen sein, dass das Füllmaterial zu fest angezogen ist oder dass sich der Antriebsteil nicht richtig bewegen lässt – und das aus Sicht des Ventils; Entweder ist die Druckreduzierventil blockiert, oder der Druck in der Gasquelle ist zu niedrig (Winkel des Druckreduzierventils) ; Nach Ausschluss dieser beiden Möglichkeiten bleibt nur noch das Problem mit dem Positionierer. Neben den oben genannten Ursachen kann das Problem auch darin liegen, dass der elektronische Positionierer nicht richtig eingestellt ist – oder dass er bei der Installation nicht nach den vorgeschriebenen Verfahren installiert wurde. All das kann zu dem Problem führen, von dem Sie sprechen……
Reply #52018-02-06
Der Threadersteller kann solche Fragen im Bereich der Messgeräte besprechen. Obwohl Messgeräte und Automatisierungstechnik eng miteinander verbunden sind, werden sie im Forum getrennt behandelt……
Reply #62020-04-19
Lernen Sie dazu: Handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.