2018-02-07View Original

Thread Content

Der Regelventil für die Hauptdampfleitung ist plötzlich außer Kontrolle geraten. Da es keinen Umweg gibt, wurde festgestellt, dass der Siemens-Positionierer defekt ist. Er soll ersetzt werden. Allerdings lässt sich der Positionierer nur im Bereich von 30%–50% einstellen. Da der Selbstdiagnosevorgang des Siemens-Positionierers eine vollständige Bewegung über den gesamten Betriebsbereich erfordert, möchte man ihn im Betrieb ersetzen. Wie geht das? Außerdem treten beim Siemens-Intelligenzpositionierer oft Probleme auf – beispielsweise das plötzliche Schließen der Ventile. Hat jemand Erfahrungen oder Informationen bezüglich der Justierung solcher Siemens-Intelligenzpositionierer?
Reply #22018-02-07
Wenn Sie der Ansicht sind, dass Siemens nicht ausreicht, können Sie diese Gelegenheit nutzen, um auf Positionierer anderer Marken umzusteigen
Reply #32018-02-07
Es wäre gut, wenn der Ventilpositionierer eine Funktion zur Exportierung der Einstellparameter des Speichers hätte. Dann könnten Geräte derselben Serie gegenseitig Daten importieren und exportieren – so würde Ihr aktuelles Problem gelöst werden
Reply #42018-02-07
Der Antrieb verfügt über einen Handrad – auch bei Siemens kann dieser online ausgetauscht werden. Bei Winkelhubventilen ist es einfach: Man sucht sich einfach ein solches Ventil aus, justiert es und setzt es ein. Bei Linearhubventilen muss man ein ähnliches Ventil finden, justieren und anschließend einbauen.
Reply #52018-02-07
Wie geht das genau vor sich? Gibt es irgendwelche Dokumente, die man teilen kann?
Reply #62018-02-07
Der Siemens PS2-Valvelocator kann online ausgetauscht werden, vorausgesetzt, es handelt sich um eine Version mit HART-Kommunikation – siehe Abbildung. Unsere Einheit wurde bereits zuvor online ausgetauscht – es gab dabei ebenfalls keinen Umleitungsweg, und eine Selbstjustierung war nicht möglich. Dennoch muss bei späterer Gelegenheit zur Stilllegung die Initialisierung durchgeführt werden, um die Parameter des Positioniersystems zu optimieren.
Reply #72018-02-08
Wir sind bereits darauf gestoßen. Die Lösung besteht darin, eine überprüfbare Ventil zu finden, das die gleichen Eigenschaften aufweist. Nach der Überprüfung des Positioniers kann dieses Ventil dann in das defekte Ventil eingebaut werden. Allerdings kann man keine hohe Genauigkeit garantieren – man kann nur sagen, dass es funktioniert. Es handelt sich dabei um eine vorübergehende Lösung
Reply #82018-02-08
Können Sie die oben genannten Informationen zu Siemens zusenden?
Reply #92018-02-10
Wenn man 475 Bedienungen zur Hand hat, dann geht das.
Reply #102018-03-20
Ist ein Online-Austausch ohne Abschaltung der Gaszufuhr möglich? ? ? ? ? ? Was soll man noch sagen, wenn die Gasversorgung unterbrochen ist? ?
Reply #112018-03-21
Ein totaler Anfänger, bin hier, um zu lernen*
Reply #122018-03-21
Schauen Sie, ob sein Zylinder ein-einwirkend oder zweieinwirkend ist; bei einem zweieinwirkenden Zylinder kann er seine ursprüngliche Position beibehalten. Hehe

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.