Thread Content
Störung am pneumatischen Ventilpositionierer – es ist notwendig, dass die Ventilstellung eine bestimmte Öffnungsgrad hat. Wie geht das? Ich erinnere mich daran, dass man früher einen Handrad verwendet hat, um das Ventil manuell zu öffnen – aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, um was für ein Gerät es sich handelte.
Hat die Ventil eine Handkurbel? Wenn man einen Regler verwendet, sollte man zunächst festlegen, welchen Öffnungsgrad man erreichen möchte – zum Beispiel 10 %. Anschließend wird der Ventil mit dem Handrad auf diesen Wert eingestellt. Der automatische Regelbereich des Ventils liegt dabei bei 10 % bis 100 %.
Falls es einen Handrad gibt, sollte das Regulierventil mit dem Handrad auf die gewünschte Öffnungsstufe eingestellt werden; Falls es keinen Handrad gibt, kann ein pneumatischer Regler an die Membran des Regelventils angeschlossen werden, um das Ventil in der gewünschten Öffnungsstellung zu halten.
Eine häufig verwendete Methode bei Wartungsarbeiten vor Ort ist es, die Ventile mit Druckluft in die gewünschte Position zu drücken und anschließend den Ventilstab an der Verbindungsstelle mit Holzblöcken oder Stahlteilen zu stützen.
Falls der Positionierer ausfällt, muss die Ventilstellung im Zustand vor dem Ausfall beibehalten werden. In der Regel wird dazu ein Halteventil in der Gasleitung eingebaut, um die Ventilstellung konstant zu halten
Die Aussage für das 5. Stockwerk hat durchaus Sinn: Wenn am Ventil nichts angebracht ist, kann man den Druckreduzierer direkt mit der Membranverbindung verbinden. Es wird nicht empfohlen, Regelventile ohne Anhalten zu warten – es können leicht Probleme auftreten.