TURCK Positionsgeber, 1, wie viele zweifache Adern sind zum Verkabeln erforderlich? 2, Ist in der Abbildung die Variante für den Spannungsnullbetrieb ausgewählt? Wie muss dann ein Sicherheitsgitter dazu angeschlossen werden? Wie viele Stücke gehören zu einer Ventil?
Reply #22018-02-08
Wie man aus dem Diagramm sieht, handelt es sich um zwei Näherungsschalter, weshalb zwei zweifadige Messleitungen erforderlich sind. Die Versorgungsspannung beträgt 8,2 VDC. Es handelt sich um ein Inertialtyp-Gerät. Für die Zustände „an“ und „aus“ sind zwei Sicherheitsgitter erforderlich
Reply #32018-02-09
Wenn man sich das Schaltplan ansieht, hat der Messwertanzeiger 8 Anschlussstellen. 1234 ist leicht verständlich, die Darstellung von 5678 ist verwirrend
Reply #42018-02-09
Es sind zwei zweidrahtige Kabel erforderlich – es handelt sich um einen intrinsisch sicheren NAMUR-Typ-Sensor. Ein Sicherheitsgitter ist auf jeden Fall notwendig; über die genauen Eigenschaften des Sicherheitsgitters weiß ich jedoch nicht viel.
Reply #52018-02-09
“„TURCK“ – ist das etwa ein Nazi-Hund? Was für ein beschissenes Bild. . . Gibt es für Inertialmessgeräte denn keine Inertialanschlüsse? Bei allen Sicherheitsinstrumenten, die nicht dem Zweileitersystem entsprechen, muss an der Ausgangsseite ein Sicherheitsgitter angebracht werden! Die Stromversorgung muss über eine intrinsisch sichere Stromquelle erfolgen; in der Regel wird eine Stromversorgung über Sicherheitsgitter nicht unterstützt. . . Nazi-Hunde – Hunde sehen einfach teuflisch aus, außerdem sind ihre Zähne geteilt. Ist die Versorgungsspannung 8,2 V? Diese verdammten Hunde können wirklich Eier zerbeißen und ausgraben.
Reply #62018-02-09
Sicherheitsausführungen von Näherungsschaltern sind nicht praktikabel; in unserem Unternehmen werden hauptsächlich explosionsgeschützte, kontaktbasierte Schalter verwendet
Reply #72018-02-10
5678 ist ein mittlerer Steckverbinder
Reply #82018-03-05
Sind es alle Geräte der SIL2-Klasse? Ist eine Redundanz erforderlich? Wenn dem so ist, dann ist alles in Ordnung. Es reicht aus, wenn in jedem Schaltkreis ein Signal vorhanden ist. Es handelt sich dabei offensichtlich um Geräte mit zwei unabhängigen Kanälen
Reply #92018-03-05
Es sollten sicherheitskonforme, redundante Zweikanal-Geräte sein; für die Trennvorrichtungen der beiden Kanäle wird eine verwendet, für die einzelnen Kanäle jeweils eine.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.