Können zwei DCS-Systeme derselben Marke ein gemeinsames OPC teilen?

2018-02-11View Original

Thread Content

Hallo, liebe Seeleute! Können zwei DCS-Systeme derselben Marke (die beiden Systeme sind voneinander unabhängig, die Controller sind vom gleichen Typ und auch die Softwareart ist dieselbe) ein gemeinsames OPC teilen? Wenn möglich, was sollte in Bezug auf Hardware und Software hinzugefügt werden? Danke!
Reply #22018-02-11
Opc wurde entwickelt, um Kompatibilitätsprobleme zu lösen
Reply #32018-02-12
Die beiden Systeme sind voneinander unabhängig, daher sollte man kein gemeinsames OPC-System nutzen können. Es wäre am besten, wenn Sie angeben könnten, von welchem Hersteller das DCS stammt
Reply #42018-02-12
Bitte beschreiben Sie genau, ob DCS über OPC mit anderen Steuerungssystemen kommuniziert oder nicht
Reply #52018-02-12
Zunächst einmal: Zwei unabhängige DCS-Systeme sollten sich auf unterschiedliche Prozessabschnitte beziehen. Welchen Zweck hat es dann, OPC zu verwenden? Soll man zwei oder sogar mehr Sets an Systemdaten sammeln, um anschließend ein MES oder ein Steuerungssystem zu erstellen? Wenn dem so ist, dann kann man natürlich ein OPC-System zur Datenerfassung verwenden.
Reply #62018-02-13
Vielen Dank an alle Kollegen für ihre Ratschläge. Beide, voneinander unabhängigen DCS-Systeme stammen von Nanjing Keyuan und dienen der Kommunikation mit dem Produktionssteuerungssystem des Unternehmens.
Reply #72018-02-22
Diese Angelegenheit betrifft viele Aspekte und erfordert verschiedene Überlegungen. Bitte klären Sie zunächst die folgenden Fragen, bevor wir weitere Diskussionen führen (da ich das Keyuan-System noch nicht verwendet habe):
1. Kann ein Computer zwei OPC-Server betreiben (oder zwei OPC-Server unterschiedlicher Versionen)? Die Antwort auf diese Frage bestimmt, ob ein Computer gleichzeitig Konfigurationsprogramme für zwei verschiedene DCS-Systeme auf denselben Computer laden kann.
2. Kann ein OPC-Server mehrere OPC-Konfigurationsdokumente gleichzeitig laden? Einige OPC-Server erkennen verschiedene DCS-Konfigurationsversionen, indem sie unterschiedliche Konfigurationsdateien laden. 3. Verfügt der OPC-Server über eine eigenständige Konfigurationsfunktion? Kann OPC also unabhängig konfiguriert werden, sodass zwei völlig separate Hardwarekonfigurationen zu einer einzigen Hardwarekonfiguration zusammengefasst werden können, damit gleichzeitig Daten aus beiden DCS-Systemen abgerufen werden können? Die drei oben genannten Methoden umfassen im Grunde alle gängigen Wege zur Implementierung von OPC-Servern auf dem Markt. Wenn das System von Keyuan in Bezug auf OPC nur zulässt, dass pro Computer eine Konfigurationsdatei geladen wird, keine unabhängige Programmierung und Konfiguration möglich ist und auf einem Computer nicht mehrere Instanzen derselben Software laufen dürfen, dann kann man es im Grunde ausschließen (natürlich könnte man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, mit verschiedenen Benutzernamen denselben OPC-Server zu nutzen). ) Gibt es Konflikte bezüglich bestimmter sensibler Berechtigungen zwischen den Eigenschaften der OPC-Server-Station und denen der Ingenieur-Station? Im Grunde ist das schon alles. Falls der Threadersteller es tun möchte, empfiehlt es sich, mit den offiziellen Technikexperten von Keyuan in Kontakt zu treten. Technische Analysen von Nicht-Herstellern im Internet sind meist unvollständig und unzureichend detailliert; nur die offiziellen Mitarbeiter des Herstellers verfügen über ein tiefgehendes Verständnis. (Ausgeschiedene Techniker gelten ebenfalls als „Hersteller“)
Reply #82018-05-12
Guten Tag, Bruder! Sie haben sehr klar geantwortet, danke!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.