1. Bei Zylindertanks ist ein Überfluss-Schutz notwendig – ist dann auch ein Mangel-Schutz sowie ein Druckschutz erforderlich?
2. Benötigen Kuppeltanks einen Überfluss- und Mangel-Schutz?
3. Benötigen Innenschwimmende Tanks einen Überfluss- und Mangel-Schutz?
4. Benötigen Außenschwimmende Tanks einen Überfluss- und Mangel-Schutz?
Unter „Schutzmechanismen“ ist hier die automatische Schließung der Ventile zur Unterbrechung des Materialflusses zu verstehen. Wie wird das bei Ihnen umgesetzt? Gibt es dazu irgendwelche Vorschriften?
SHT3184-2017: Richtlinien für die Gestaltung von Automatisierungssystemen in Tankanlagen der Petrochemieindustrie. In diesen Richtlinien sollten folgende Punkte enthalten sein:
Wie oben erwähnt, wurden die entsprechenden Anleitungen gefunden. Zur gemeinsamen Nutzung
Es sollten Alarmsignale für hohe und niedrige Flüssigkeitsstände vorhanden sein, sowie Sperreffekte bei zu hohen bzw. zu niedrigen Werten. Wenn brennbare Medien im Spiel sind, muss außerdem ein Alarm bei zu hohem Druck vorhanden sein – sowie ein Alarm für brennbare Gase ; Bei giftigen Medien ist außerdem ein Alarm für giftige Gase erforderlich. . . Aus Sicht der Sicherheit darf die Menge des zugeführten Materials nicht zu groß sein, das Entnehmen des Materials darf nicht bis auf Null gehen, Luft darf nicht in den Behälter eindringen und das Medium darf nicht auslaufen. . .
- -! ! ! Sowohl die niedrige als auch die hohe Interlocks sind auf jeden Fall notwendig – sonst können Probleme auftreten, wenn es zu Lecks oder Überfüllungen kommt.
Wie in der untenstehenden Norm festgelegt, gibt es nur eine Schaltvorrichtung für den Fall eines hohen Flüssigkeitsspiegels zur Abschaltung der Eingangsventile – eine Schaltvorrichtung für den Fall eines niedrigen Flüssigkeitsspiegels ist hingegen nicht vorgesehen. Ganz zu schweigen von der Druck-Sicherung – die verstehe ich auch noch nicht ganz.
Vorgeschriebene Drucktanks gemäß SH/T3184-2007