Wie wird ein verstopfter Druckleitungsschlauch in Messgeräten beseitigt?

2018-02-14View Original

Thread Content

Wie soll man vorgehen, wenn die Anschlussrohre des Differenzdruckstrommessers in den Prozessleitungen verstopft sind? Gibt es Werkzeuge zum Entstopfen, sind die erhältlich? Oder selbstgemacht? Können Sie ein paar Bilder oder so geben?
Reply #22018-02-14
Welches Medium ist verstopft? Mechanische Verunreinigungen? Kristallisation? Gelatine?
Reply #32018-02-14
Bei selbst hergestellten Anschlüssen, bei denen von der Entlüftungsstraße aus Stickstoff in entgegengesetzter Richtung bis zum Wurzelschalter geblasen wird, kann bei einer Verstopfung vor dem Wurzelschalter nur dieser entfernt werden. Wenn das nicht möglich ist, muss die Anlage stillgelegt werden.
Reply #42018-02-14
Ein pneumatisches Trennflüssigkeitsystem kann eingesetzt werden, um die Drucksensoren vor Erfrieren, Kondensation und Verstopfung zu schützen – mit sehr guten Ergebnissen. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, ist es notwendig, Ihre konkreten Umstände (Druck, Medium, Umgebungstemperatur usw.) zu kennen und einen angemessenen Installationsplan vorzuschlagen. Wir setzen es in unserer Fabrik (Raffinerie) großflächig ein. Das kann nicht irgendein Hersteller für Sie lösen. Viele Hersteller haben keine Erfahrung in diesem Bereich. Für Medien, die sehr leicht gerinnen und verstopfen, können spezielle Maßnahmen in Betracht gezogen werden.
Reply #52018-02-15
Methoden zur Erkennung von Verstopfungen in den Drucksensordrähten Bei der Wartung von Messgeräten kommt es aufgrund von verspäteter Entleerung der Drucksensordrähte oder aufgrund von schmutzigem oder zähflüssigem Medium häufig zu Verstopfungen in den positiven und negativen Drucksensordrähten. Typische Anzeichen für eine Verstopfung des positiven Drucksensordrachts sind: Eine Abnahme, Zunahme oder kein Wandel der Ausgabe des Sensors.   Wenn die Durchflussmenge zunimmt, hat das Auswirkungen auf die Ausgabe des Transmitters (der Transmitter berechnet dabei die Quadratwurzel des Ausgangssignals). Wenn die Druckleitungen verstopft sind, gilt: Bei einer tatsächlichen Durchflussmenge von F1 ist P1+ = P2+. Wenn die tatsächliche Durchflussmenge von F1 auf F2 abnimmt, sinkt auch der statische Druck in den Leitungen – man nennt diesen Wert P0. Gleichzeitig steigt der Wert von P2-, da die Fließgeschwindigkeit des Fluids in den Leitungen abnimmt; diesen Anstieg bezeichnet man als P0’.   Zu diesem Zeitpunkt ist das Verhältnis zwischen P2- und P1- wie folgt: Im Allgemeinen entstehen Verstopfungen in den Druckleitungen aufgrund von unregelmäßiger Entleerung der Leitungen oder wegen der Zähflüssigkeit des Messmediums sowie des Vorhandenseins von Partikeln.   
Reply #62018-02-22
Für die Wartung vor Ort wird meist eine Druckpumpe verwendet
Reply #72018-02-22
Früher haben wir Pumpen verwendet, bei denen die Anzeigen manuell abgenommen wurden und die Druckleitungen an die Pumpen angeschlossen wurden. Man konnte so einen Druck von 60 KG erzeugen – doch später gab es immer noch viele Fälle, in denen der Durchfluss nicht gewährleistet werden konnte. In solchen Fällen blieb nur noch das Zuschneiden der Leitungen übrig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.