Wärmewiderstand, Drei- und Vierleitersystem

2018-02-16View Original

Thread Content

Von vor Ort kommen die dreipoligen Wärmewiderstände A1, B1, C1. In der Programmkonfiguration wird ein vierpoliger Aufbau mit den Polen ABCD verwendet. Jetzt sind A und C miteinander verbunden, A1 mit B1 und D mit C1. Ist diese Verbindung problematisch? Der Widerstand vor Ort beträgt derzeit etwa 120 Ohm bei etwa 50 Grad – doch das Programm zeigt nur 1 Grad an
Reply #22018-02-26
Vielleicht ist A1 mit AB kurzgeschlossen, dann B1 mit C und C1 mit D – dafür müssen Sie die Bedienanleitung des RTD-Moduls anschauen!
Reply #32018-02-26
Schauen Sie sich die vier Leitungen ABCD an – zwei davon bilden eine Gruppe, zum Beispiel AB oder AC. Die Leitungen A1B1C1 bilden ebenfalls eine Gruppe (sie sind miteinander verbunden, wodurch der Widerstand nahezu 0 ist). Welche Leitung ist allein? Dann werden die einzelnen Leitungen miteinander verbunden, sodass insgesamt 4 Leitungen vorhanden sind. Anschließend wird alles entsprechend der Verbindungsart von ABCD eingestellt. Im Allgemeinen beträgt der Temperaturunterschied etwa 1–4 Grad.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.