Die kleine Entlüftungsventil für den Eingang der Katalysator-Druckpumpe in unserem Unternehmen, PC831B – wobei der Druckwert vom Eingangsdruck der Druckpumpe PI803 abgeleitet wird – wird normalerweise automatisch gesteuert. Der eingestellte Wert beträgt 0,27 Mpa, der Alarmwert liegt bei 0,26 Mpa. Der normale Eingangsdruck der Druckpumpe liegt bei etwa 0,25 Mpa. Eines Tages öffnete sich das kleine Entlüftungsventil plötzlich automatisch auf 3,9 % und schloss sich anschließend wieder selbst – die Dauer dieses Vorgangs betrug 3 Sekunden. Bei der Überprüfung der historischen Daten wurden keine großen Druckschwankungen festgestellt; der höchste Druck betrug 0,253 Mpa. Im DCS trat einmal ein akustischer Alarm wegen hohem Drucks auf. Ich würde gerne fragen: Wenn der Druck plötzlich von 0,25 auf 0,26 Mpa ansteigt, aber nicht den eingestellten Wert von 0,27 Mpa erreicht, wird die Ventil automatisch geöffnet? Verfügt das Steuerungssystem über eine Funktion zur vorzeitigen Prognose und Anpassung? Danke!
Regelventil oder Absperrventil, ist die Automatiksteuerung PID oder zweistufig?
Die von Ihnen beschriebene Vorwegnahme oder Prognose bezieht sich vermutlich auf die differenzielle Regelung. Bei dem von Ihnen beschriebenen Steuerobjekt ist jedoch, solange der gemessene Wert den eingestellten Wert nicht überschreitet, die Abweichung sicherlich negativ. Selbst wenn die differenzielle Regelung wirkt, ändert sie nicht die Richtung der Abweichung – das Ventil wird also nicht geöffnet. Ich denke, es ist möglich, dass der tatsächliche Messwert kurzfristig 0,27 MPa überschritten hat. Aufgrund der möglicherweise geringen Auflösung der Daten wurde diese Zeitperiode nicht erfasst. Auch in der Darstellung der Trends ist keine Überschreitung des Schwellenwerts zu erkennen. Dennoch gab es einen Alarm wegen hohem Drucks. Daher ist es möglich, dass in den Trends auch keine Überschreitung des eingestellten Wertes zu sehen ist
Einfachkreis-automatische Steuerung, Ventile sind pneumatische Schmetterlingsventile, proportional-integrative Regelung, Proportionalverstärkungskoeffizient K beträgt 3,5, Integrationszeit T1 beträgt 1,5, Differenzierungszeit T2 beträgt 0
Danke, es ist nicht auszuschließen, dass der Druck kurzfristig den Wert von 0,27 Mpa überschreitet. Obwohl im Überblick kein solcher Trend festgestellt werden konnte, beträgt die Scannintervallzeit dieses Ventils 1 Minute
Die Tendenz lässt sich nicht ermitteln, überprüfen Sie die Alarmprotokolle – ein Problem mit dem Messgerät kann nicht ausgeschlossen werden
Es kann geöffnet werden, wenn der Wert die festgelegte Grenze überschreitet.