Diskussion zum Phänomen des selbstständigen Öffnens der kleinen Entlüftungsventile am Eingang des katalytischen Druckpumpen

2018-02-23View Original

Thread Content

Die kleine Entlüftungsventil für den Eingang der Katalysator-Druckpumpe in unserem Unternehmen, PC831B – wobei der Druckwert vom Eingangsdruck der Druckpumpe PI803 abgeleitet wird – wird normalerweise automatisch gesteuert. Der eingestellte Wert beträgt 0,27 Mpa, der Alarmwert liegt bei 0,26 Mpa. Der normale Eingangsdruck der Druckpumpe liegt bei etwa 0,25 Mpa. Eines Tages öffnete sich das kleine Entlüftungsventil plötzlich automatisch auf 3,9 % und schloss sich anschließend wieder selbst – die Dauer dieses Vorgangs betrug 3 Sekunden. Bei der Überprüfung der historischen Daten wurden keine großen Druckschwankungen festgestellt; der höchste Druck betrug 0,253 Mpa. Im DCS trat einmal ein akustischer Alarm wegen hohem Drucks auf. Ich würde gerne fragen: Wenn der Druck plötzlich von 0,25 auf 0,26 Mpa ansteigt, aber nicht den eingestellten Wert von 0,27 Mpa erreicht, wird die Ventil automatisch geöffnet? Verfügt das Steuerungssystem über eine Funktion zur vorzeitigen Prognose und Anpassung? Danke!
Reply #22018-02-24
Regelventil oder Absperrventil, ist die Automatiksteuerung PID oder zweistufig?
Reply #32018-02-24
Die von Ihnen beschriebene Vorwegnahme oder Prognose bezieht sich vermutlich auf die differenzielle Regelung. Bei dem von Ihnen beschriebenen Steuerobjekt ist jedoch, solange der gemessene Wert den eingestellten Wert nicht überschreitet, die Abweichung sicherlich negativ. Selbst wenn die differenzielle Regelung wirkt, ändert sie nicht die Richtung der Abweichung – das Ventil wird also nicht geöffnet. Ich denke, es ist möglich, dass der tatsächliche Messwert kurzfristig 0,27 MPa überschritten hat. Aufgrund der möglicherweise geringen Auflösung der Daten wurde diese Zeitperiode nicht erfasst. Auch in der Darstellung der Trends ist keine Überschreitung des Schwellenwerts zu erkennen. Dennoch gab es einen Alarm wegen hohem Drucks. Daher ist es möglich, dass in den Trends auch keine Überschreitung des eingestellten Wertes zu sehen ist
Reply #42018-02-24
Einfachkreis-automatische Steuerung, Ventile sind pneumatische Schmetterlingsventile, proportional-integrative Regelung, Proportionalverstärkungskoeffizient K beträgt 3,5, Integrationszeit T1 beträgt 1,5, Differenzierungszeit T2 beträgt 0
Reply #52018-02-24
Danke, es ist nicht auszuschließen, dass der Druck kurzfristig den Wert von 0,27 Mpa überschreitet. Obwohl im Überblick kein solcher Trend festgestellt werden konnte, beträgt die Scannintervallzeit dieses Ventils 1 Minute
Reply #62018-02-25
Die Tendenz lässt sich nicht ermitteln, überprüfen Sie die Alarmprotokolle – ein Problem mit dem Messgerät kann nicht ausgeschlossen werden
Reply #72018-02-26
Es kann geöffnet werden, wenn der Wert die festgelegte Grenze überschreitet.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.