Thread Content
Der derzeit von dem Unternehmen verwendete Phosphorflüssigkeitspegelmesser ist ein Schwingarmpegelmesser, der zu Blockaden neigt. Dies könnte daran liegen, dass der Phosphorschlamm im Behälter den Schwimmkörper verklebt und somit ein ordnungsgemäßes Funktionieren verhindert wird. Es gibt zwei Arten von Behältern für Gelbphosphor: horizontale und vertikale Behälter. Gelbphosphor ist flüssiges Phosphor, das mit Wasserschicht bedeckt ist. Die Dichte von Gelbphosphor beträgt 1,82 g/cm³, während die Dichte von Wasser 1 g/cm³ beträgt. Auch die Leitfähigkeit unterscheidet sich stark. Ich möchte gerne von den Experten erfahren, ob es Messgeräte gibt, die mithilfe der Leitfähigkeit oder Kapazität den Stand des Gelbphosphors genau messen können!
Da die Dielektrizitätskonstanten stark voneinander abweichen, kann man in Erwägung ziehen, Radar-Levelmesser zu verwenden
Wenn man dafür ein magnetisches Schalterelement verwenden will, ist es am besten, die Schwimmkugel sowie die Führungselemente selbst zu entwerfen – man kann keine fertigen Produkte kaufen.
Kann ein Radar-Levelmesser die Flüssigkeitsstufe an einer Trennschicht messen? Wie ist die Ultraschall-Messung des Füllstands?
Selbst entworfen – doch es gelingt nicht, das grundlegende Problem zu lösen?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 24.02.2018 um 15:40 geändert. 1. Wenn die Dicke der Wassersperre im Tank mit Phosphor gelb kaum variiert – beispielsweise durch geeignete Verfahren, mit denen die Dicke der Wassersperre auf einen Wert zwischen 20 und 50 Zentimetern eingestellt werden kann – dann kann man den Mittelwert nehmen, also eine Dicke der Wassersperre von 35 Zentimetern annehmen. Dabei können Unregelmäßigkeiten von ±15 Zentimetern in Kauf genommen werden. Auf diese Weise kann ein hitzebeständiger Sensor in den Tank eingesetzt werden, ohne dass Flüssigkeit in Berührung mit dem Sensor kommt. Das ist sowohl kostengünstig als auch einfach – so lässt sich der Flüssigkeitsspiegel des Phosphors gelb messen. Die Magnetflüssigkeitsmessgeräte, die Sie verwenden – falls es sich um Geräte mit seitlicher Montage handelt – weisen eine Genauigkeit bei der Messung des Phosphorwasserstandes, die im Grunde genommen wie oben beschrieben ist. Der Grund ist – niemand kann garantieren, dass die Dicke der Wasserschicht im Verbindungsgefäß stets gleich der Dicke der Wasserschicht im großen Behälter ist. Deshalb wird der Flüssigkeitsspiegel des Gelbphosphors im Verbindungsgefäß zwangsläufig nicht dem im großen Behälter entsprechen! 2. Wenn man die oben beschriebene „unkontrollierbare Fehlermarge von ±15 Zentimetern“ nicht akzeptieren kann und stattdessen die Dicke des Wasserschlosses sowie den Stand der Phosphorsäure genau kontrollieren möchte, dann ist es, wenn man genug Geld hat – also wenn man bereit ist, 5.000 oder 10.000 Yuan mehr auszugeben – keineswegs schwierig, die Genauigkeit des Messgeräts auf ±1 Zentimeter zu erhöhen. 3. Falls du keinen geeigneten Füllstandsmesser finden solltest, kannst du zu mir kommen. Ich kümmere mich um alles – ich bringe dir einen Füllstandsmesser, sodass du dir keine Sorgen mehr machen musst und keine Wartungsarbeiten durchführen musst. Dann hast du im Büro endlich Zeit, weil es nichts mehr zu tun gibt.
Wie kann ich Sie erreichen? Meine Telefonnummer ist 13655268017. Der Wasserspiegel im Behälter ändert sich ständig – es handelt sich um einen Behälter mit einem Fassungsvermögen von etwa 2 m³. Im Behälter befinden sich ausschließlich Phosphor und Wasser. Beim Gebrauch wird der Phosphor durch Wasserdruck unter Druck gesetzt. Wenn der Phosphorgehalt sinkt, nimmt die Menge des Wassers zu. Wenn wieder Phosphor hinzugefügt wird, nimmt der Phosphorgehalt zu – dadurch nimmt die Menge des Wassers ab
Sie müssen auch spezifischere Parameter angeben, wie z. B. Messbereich, Genauigkeitsanforderungen, Abmessungen des Tanks, Temperatur, Druck, Explosionsschutzanforderungen usw.
1. Der Autor hat mich kontaktiert, wir haben kurz am Telefon gesprochen.
2. Der Behälter für Gelbphosphor, von dem der Autor sprach, ist etwa 1,2 Meter hoch und etwa 1,3 Meter im Durchmesser. Unter dem Flüssigkeitsspiegel, den der Autor meinte, versteht man die Grenze zwischen Gelbphosphor und Wasser! Am Behälter befinden sich Einlässe für Gelbphosphor, Auslässe für Gelbphosphor, ein Eingang für Wasser sowie ein Ausgang für Wasser. Das Wasser fließt durch Überlaufen ab. Nach dem, was der Verfasser geschrieben hat – und unter Berücksichtigung seiner Beschreibung vom 9. Stock – scheint der Behälter stets mit Gelbphosphor und Wasser gefüllt zu sein. Das bedeutet also, im Behälter gibt es keine gasförmige Phase? 3. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann wären die Messbedingungen wohl ziemlich gut. Ich schätze, man kann diese Aufgabe mit einem Druckdifferenzmessgerät bewältigen. 4. Die Schwierigkeit bei der Verwendung eines Differenzdruckmessgeräts besteht darin, wie man mit der Ablagerung von Gelbphosphor oder anderen Verunreinigungen umgeht sowie wie man sicherstellt, dass das Gerät über einen ausreichend langen Zeitraum ohne Störungen funktioniert. Andernfalls kann es dazu kommen, dass die Membran des Sensors verklebt – dadurch werden die Messwerte ungenau. Zudem muss das Gerät stillgelegt und gereinigt werden. Die Reinigung der Membran führt nicht nur dazu, dass der Nullpunkt des Sensors verschoben wird, sondern auch der Maximalwert. Wenn das Gerät anschließend wieder in Betrieb genommen wird, muss es erneut kalibriert werden. Meiner Meinung nach sind Fernübertragungs-Differenzdruckmessgeräte mit Doppelflanschen – einschließlich solcher mit Spülringen – für die Messung des Gelbphosphorgehalts nicht geeignet, da sie viel Wartung erfordern und daher nicht ideal sind. 5. Das von mir vorgeschlagene Messverfahren ist in der Abbildung dargestellt.
6. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie eine gute Wirkung bei der Verhinderung von Ablagerungen hat. Zudem ermöglicht sie einen störungsfreien Betrieb über einen längeren Zeitraum – man kann sie voraussichtlich ein Jahr oder sogar länger nutzen. Selbst im schlimmsten Fall – wenn die Rohre zur Druckmessung vollständig verstopft sind oder es zu einem Stromausfall kommt, wodurch das Gelbphosphor kondensiert – wird der Sensor nicht beschädigt! Das bedeutet, dass man einfach nur den Schlauch abdrehen muss, um den Kalk oder das erstarrte Gelbphosphor zu entfernen – anschließend wird das Gerät wieder in Betrieb genommen, ohne dass eine erneute Kalibrierung notwendig ist! Es hat auch Nachteile – die Sensoren sind nicht standardisiert, die Serienproduktion ist in zu geringem Umfang möglich, und die Herstellungskosten sind hoch. Wenn wir derzeit nicht mindestens 3 bis 5 dieser Geräte verkaufen können, dann war all unsere Arbeit umsonst. :Lol, die Frage des Posters ist wirklich typisch und interessant. Ich werde ein Bild hochladen, um unsere Designergebnisse zu teilen – das könnte den Leuten bei ihren Messungen weiterhelfen. Wahrscheinlich ist das nützlich.
Diese Frage ist etwas verwirrend: Steht der Sensor unter Wasser oder auf der Wasseroberfläche? Dieses Messgerät ähnelt wohl einem Doppel-Differentialdruck-Levelmesser – ich frage mich, ob die Genauigkeit 1 mm erreichen kann?
Hat flüssiges Gelbphosphor eine Dichte von 1,82? :)
Ohne Interlocks und ohne Rücksicht auf die intermittierende Radarneuropathie kann das Radar tatsächlich ausreichen.
Klebrig, neigt dazu, sich anzulegen – am besten verwendet man einen Radarmessgerät mit Trichterform. Alle anderen Arten neigen ebenfalls dazu, sich anzulegen
Können Sie etwas genauer über den Trichterförmigen Radar-Spiegel ausführen? Könnten Sie mir bitte Ihre Kontaktdaten mitteilen?
Wenn es möglich ist, Löcher in den Boden des Behälters zu bohren und der Flüssigkeitsspiegel im Behälter konstant bleibt, dann kann man einen Einflansch-Flüssigkeitsmessgerät ausprobieren. Dadurch sollte das Problem gelöst werden: 1,82gx + 1g(H – x) = P
Wenn die niedrigste Höhe der Wasseroberfläche höher ist als die maximale Höhe des Gelben Phosphors, kann dies mit einem Differenzdrucksensor (kein Doppel-Flansch-Schwallmessgerät) gelöst werden. Die Montageposition hängt vom Betriebsdruck ab. Wenn der Betriebsdruck größer als 0,02 MPa ist, kann es mit Obenauf-Befüllung erfolgen.
Gelber Phosphor ist eine ziemlich seltsame Substanz, die in der Industrie mit Wasser abgeschirmt wird, da er brennt, wenn er an die Oberfläche gelangt. Bei normaler Verwendung muss die Wassertemperatur aufrechterhalten werden, sonst erstarrt es. Die Erstarrung beginnt in der oberen Schicht. Nachdem die obere Schicht erstarrt ist, erstarrt allmählich auch die untere Schicht. Dabei nimmt das Volumen zu. Übliche Füllstandsmesser können durch den Druck, der entsteht, wenn das Gelbe Phosphor erstarrt, beschädigt werden. Radarwellen, Ultraschall und Doppelschichten – das ist völliger Unsinn. Die Leute, die so etwas sagen, verstehen überhaupt nichts von Gelbphosphor. Früher hat unser Unternehmen Magnetschalter-Spiegelpegelmesser verwendet, die über zehn Jahre lang im Einsatz waren. Nur der Schwimmkörper oder die Verbindungsstange müssen ausgetauscht werden, denn im Wasser sind geringe Mengen an Phosphorsäure und Phosphit enthalten, die das Edelstahl korrodieren können. Zwischen der Schwimmkugel und dem Blumenkasten sollte ein Abstand von etwa 1 cm gelassen werden, da sich dort noch Phosphatschlamm und Phosphatschrott usw. befinden. Das war’s!
Wir machen das derzeit auch so, Oberflächenmessgerät!