Schaut mal, ob es Probleme mit der Gestaltung im Bild gibt? Wer es schon gemacht hat, kann doch eine Beschreibung geben. Haha, lernen wir alle zusammen*!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ssln123 am 3.3.2018 um 11:50 geändert. 1. Die Elektrosignalkabel sollten mit durchgezogenen Linien dargestellt werden. 2. Bei den Signalen zur Überwachung des Flüssigkeitsspiegels muss vor dem Aktor ein Rechner vorhanden sein – beispielsweise für Entscheidungen vom Typ 2 aus 1 oder zur Auswahl zwischen Hoch- und Niedrigwert. Andernfalls wirkt die Logik unklar. 3. In Bereichen mit hohem Gefahrenpotenzial sollte für die Steuerung das SIS verwendet werden, nicht das DCS. 4 Die Drücke vor Ort sowie die Fernmessdrücke müssen von getrennten Quellen abgenommen werden. 5 Die Bezeichnungen der Regulierventile und Absperrventile sind falsch; außerdem ist die Darstellung der Regulierventile nicht korrekt. 6 Die DCS-Symbole für Durchflussmesser werden nicht direkt auf den Rohrleitungen dargestellt
Das ist es, was das XXX-Designbüro anbietet :)
Ich stimme Ihren Vorschlägen zu: 1. Es sollten tatsächlich durchgezogene Linien verwendet werden. 2. Ja, zum Beispiel wird H als Alarm signal verwendet, während HH für Kettenreaktionen dient. 3. Es handelt sich hauptsächlich um Lösungsmittel – ich weiß nicht, ob das als erhebliche Gefahrquelle gilt. Das Planungsbüro entwirft die Anlage nach den Vorgaben des DCS-Systems. 4. Richtig, am Ausgang der Pumpe sollten zwei Druckmessgeräte angebracht werden. 5. Auf dem Diagramm sind keine Regelventile zu sehen; nur das Gerät zur Zufuhr von Stickstoff N1 ist ein selbstregelndes Ventil. 6. Ja, es sollte auch ein Durchflussmesser eingezeichnet werden. Die Logik in dem Diagramm ist etwas unklar. Haben Sie solche Anwendungsfälle? Könnten Sie diese teilen? Meine Vorstellung ist wie folgt: Bei der Zufuhr wird die Pumpe gestartet und das Ventil 115-2 geöffnet. Wenn der Flüssigkeitsspiegel im Tank V21111 zu hoch anzeigt und der Schwingquarzschalter für die Zufuhr einen zu niedrigen Wert anzeigt, wird die Pumpe gestoppt und das Ventil geschlossen. Bei der Entnahme wird das Ventil 108 geöffnet und die Pumpe gestartet. Nach einer Verzögerung von 5 Sekunden wird das Ventil 115-1 geöffnet. Wenn die gesamte Menge an Flüssigkeit erreicht ist, wird die Pumpe gestoppt und die Eingangs- sowie Ausgangsventile geschlossen. Anschließend wird das Rückflussventil 107 geöffnet und nach einigen Sekunden wieder geschlossen. Wenn der Flüssigkeitsspiegel im Werkstattschrank zu hoch anzeigt und der Spiegel im Tank V21111 zu niedrig anzeigt, wird die Pumpe gestoppt und das Ventil geschlossen
Was ist LAS-2117 überhaupt? Messung des Flüssigkeitsspiegels in der Rohrleitung? Bei komplexeren logischen Beziehungen sollte man sich die von der Planungsgesellschaft bereitgestellten logischen Erklärungen oder Logikdiagramme ansehen. Außerdem: Was die Benennung von Regelventilen und Absperrventilen angeht, so haben verschiedene Planungsunternehmen unterschiedliche Gepflogenheiten. Solange auf der Titelseite eine Regelung festgelegt ist, lässt sich daraus eine Grundlage ableiten – das gilt auch für die Legenden.
Die Tank scheint keinen Alarm bei hohem Flüssigkeitsspiegel zu haben, die Funktion von HV-21107 ist unklar; es scheint nicht notwendig zu sein
Kann man sich P&ID-Diagramme von großen Unternehmen ansehen? Es geht auch, sich die Legende anzusehen.
Das ist ein Schwingquarz-Schalter für den Füllstand – er sorgt dafür, dass die Pumpen gestoppt werden, wenn im Rohr kein Material mehr vorhanden ist. Haha, das Entwicklungsbüro hat keine Logikdiagramme erstellt. Wenn es solche Diagramme gäbe, würde ich nicht hierherkommen, um die Leute um Rat zu fragen. :L
LAS2115-2 ist ein Hochstandsanzeiger für Tanks, LIAS21116 ist ein Standsanzeiger für Tanks. HV21107 dient zur Steuerung des Rückflusses. Wenn die Pumpe abgestellt und die Ventile geschlossen werden, kommt die Pumpe aufgrund ihrer Trägheit nicht sofort zum Stillstand. Dadurch wird die Flüssigkeit gegen die Ausgangsrohre gedrückt, was zu erheblichen Vibrationen führt. Der Betrieb des Rückflusssystems entspricht somit einer Entlastung des Systems
Es gibt Freunde, die mit Systemen arbeiten und Erfahrungen mit der Logiksteuerung von Tankanlagen haben – könnten die das gerne teilen?
Obwohl LAS-2117 einen Oszillationspegelschalter verwendet, dient er zur Messung des Durchflusses (Durchfluss-Schalter); daher sollte die Bezeichnung „LAS-2117“ sein.
Wenn es sich um einen Durchflussschalter handelt, wäre es nicht besser, ihn am Ausgang der Pumpe anzubringen? Am Eingang der Pumpe sollte ein Höhenmesser angebracht werden. Wenn der Behälter nicht voll ist, würde ein Höhenmesser doch dazu dienen können, einen Alarm auszulösen und die Pumpe abzustellen