Müssen die Feldinstrumente der SIS-Systeme und DCS-Systeme getrennt sein? Welcher Experte kann dazu etwas sagen?
Es ist nicht notwendig – tatsächlich sind die Sicherheitsstandards der Geräte vor Ort heutzutage bereits sehr hoch
Je nach SIL-Klasse gelten unterschiedliche Anforderungen
Die Instrumente des SIS-Systems und die Instrumente des DCS-Systems müssen unbedingt getrennt sein. Wenn ein Messpunkt in einem Prozess sowohl zur Steuerung als auch zur Interlocks-Funktion verwendet wird, hängt dies vom SIL-Niveau ab. SIL0 kann durch ein einzelnes Instrument im DCS-System gesteuert und gesichert werden, während für SIL1 und höher unbedingt ein eigenes Instrument im SIS-System zur Sicherung eingesetzt werden muss. Vollständig getrennt von der Steuerung des DCS-Systems. Daher ist für die Interlocks nicht unbedingt ein SIS-System notwendig, aber wenn bereits ein SIS-System vorhanden ist, dann müssen die dazugehörigen Instrumente ausschließlich in das SIS-System zur Steuerung der Interlocks integriert werden und vom DCS-System getrennt bleiben.
Vor Kurzem wurde bereits danach gefragt; weitere Details finden sich in der Norm „GBT 50770-2013 Richtlinien für die Planung von Sicherheitssystemen in der Petrochemieindustrie“
Ich finde auch, aber die Vorschriften sind nicht klar
Nach der Definition von LOPA sind BPCS und SIS unabhängige Schutzschichten. Die jeweiligen Vor-Ort-Werte müssen natürlich getrennt werden.
Das SIS-System ist ein Sicherheitsinterlockschutzsystem, das getrennt vom DCS sein muss und unabhängig konfiguriert werden sollte. Dies ist eine **Pflichtvorschrift; die genauen Anforderungen können im Dokument nachgelesen werden. **Leitlinien der Generalverwaltung für Sicherheitsaufsicht zur Stärkung der Verwaltung von Sicherheitssystemen in der Chemieindustrie (Dokument Nr. An Jian Zong Guan San [2014] 116) http://www.chinacoal-safety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_21111/2014/1119/243090/content_243090.htm
SIS-Geräte müssen eine Sicherzertifizierung haben! ~
Für die Prozesse mit besonderer Überwachung wird das S|s-System separat eingerichtet.