Thread Content
Ich frage die Nutzer von Haiyou 707: Welchen Modus sollte man für die passiven Signale wählen? Die Steckkarte ist an ein dreipoliges Messgerät angeschlossen. Jetzt möchte man mit dem 707-Signalgenerator einen passiven mA-Signal an den Anschlüssen erzeugen. Könnt ihr mir bitte sagen, in welchem Modus ich den 707 verwenden sollte? Ich persönlich halte es für besser, den Modus mit Angabe in Milliamperen zu verwenden. Doch ein anderer Kollege meint, man sollte den analogen Milliamperen-Modus nutzen. Das ist schon ein großer Unterschied – deshalb frage ich hier die anderen Nutzer um Rat. Siehe Anhang
Nach Ihrem Aussagen wird damit ein passiver mA-Signal übertragen, und zwar im analogen Milliampere-Modus
Ich habe mich für den Ausgang im Milliampere-Modus entschieden, weil auf den in der Anleitung abgebildeten Diagrammen zum Simulieren des Milliampere-Modus die Stromversorgung eingezeichnet war – das bedeutet, dass das von ihm ausgesendete Signal ein mit Spannung versorgtes aktives Signal ist.
Es wurde bereits in der Praxis getestet, und ich möchte hier darüber berichten, damit Nutzer mit ähnlichen Problemen davon profitieren können. Der Steckkarte ist 1756-IF16; sie wird für brennbare Gase verwendet und verfügt über einen dreipoligen Anschluss. Die Ausgangssignale des Sensors liegen im Bereich von 4–20 mA. Anschlusstermine: 1, 24 VDC+ ; 2、Sonde-Ausgangssignal ; 3. Zuerst wird Anschluss 1 von COM getrennt, anschließend werden Anschlüsse 2 und 3 mit dem 707 verbunden. Im analogen Milliampere-Modus zeigt das 707 das Symbol für einen offenen Schaltkreis an. Wenn man den Wert in mA erhöht, ändert sich die Anzeige auf dem Bildschirm nicht. Anschließend wird der Ausgangsmodus in Milliampere des 707 gewählt. Auf dem 707 ist kein Symbol für einen offenen Schaltkreis zu sehen; auf dem Bildschirm ist 0,0 angezeigt. Je höher der Wert in mA am 707 ansteigt, desto größer wird auch die Zahl auf dem Bildschirm. Wenn der eingestellte Wert erreicht ist, kann eine Alarmmeldung angezeigt werden.
Das zweite Muster ist, dass der Schaltkreis keine 24VDC-Stromversorgung benötigt
Aktiv oder passiv – das hängt von dem Diagramm ab: Im linken Diagramm handelt es sich um einen passiven Signalweg, im rechten Diagramm um einen aktiven Signalweg. Das rechte Diagramm zeigt, dass dieses Gerät im Grunde genommen wie ein zweidrahtiger 4–20 mA-Sender funktioniert – man benötigt also eine 24VDC-Stromversorgung, um dem Gerät Energie zuzuführen, damit es Strom ausgeben kann. . . Wenn du keine Stromversorgung bereitstellst, tut er so, als wäre er tot – er leitet keinen Strom aus, damit du ihn verwenden kannst. . . . . . Aber mal ehrlich: Was die Leiterplatte angeht, so behauptet sie, dass das Signal ein „aktives Signal“ ist, wenn die Stromversorgung nicht von der Leiterplatte selbst bereitgestellt wird. Wenn hingegen die Stromversorgung von der Leiterplatte selbst stammt, behauptet sie wiederum, dass es sich um ein „passives Signal“ handelt. Kurz gesagt: Die Unterscheidung zwischen aktiven und passiven 4–20 mA-Signalen in einem zweidrahtigen System ist völliger Unsinn – einfach nur ein sinnloser Begriff. . . Wenn man direkt über die Karte selbst spricht, dann handelt es sich entweder um eine „aktive Zweileitungs-Karte“ oder um eine „passive Karte“ – und damit ist die Sache erledigt! , Wozu die Zugsignale außen........ Verwechslung
Die Formulierungen in der Anleitung sind nicht gut. Man sollte „analoge mA“ durch „analoger Zweileitungs-4–20mA-Transmitter“ ersetzen – so wird es für alle leichter verständlich.
Das ist doch ganz in Ordnung, man hat etwas gelernt