Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiandiyi*an am 6.3.2018 um 09:45 bearbeitet. Symptome des Fehlers, Ursachenanalyse sowie Lösungsmöglichkeiten: Der Thermoelektrische Potentialwert ist niedriger als der tatsächliche Wert (1) Kurzschluss; (2) Kurzschluss zwischen den Anschlüssen im Steckkasten der Thermoelemente ; (3) Kompensationsschleifen durch Kurzschluss aufgrund eines beschädigten Isolators ; (4) Die Ausgleichsleitungen passen nicht zu den Thermoelementen ; (5) Die Kompensationsschleife ist mit der Polarität der Thermoelemente vertauscht ; (6) Die Einfügungstiefe ist unzureichend oder die Montageposition ist falsch ; (7) Die Temperatur am Kaltende der Thermoelemente ist zu hoch. (1) Nach Überprüfung: Wenn die Ursache Feuchtigkeit ist, kann das Teil getrocknet werden. Falls die Isolierung des Porzellankörpers schlecht ist, muss dieser ausgetauscht werden ; (2) Öffnen Sie die Verbindungsbox und reinigen Sie die Steckdose gründlich ; (3) Den Kurzschlussbereich erneut isolieren oder durch neue Ausgleichsleitungen ersetzen ; (4) Ersetzung der Ersatzleitungen derselben Art ; (5) Erneut richtig anschließen ; (6) Änderung der Montageposition oder der Einfügeltiefe ; (7) Die Anschlussleitungen der Thermoelemente werden durch Kompensationsschläuche ersetzt, damit die kalte Seite aus der Hochtemperaturzone entfernt wird.
Konkrete Probleme müssen individuell analysiert werden. Auch wenn diese Punkte bereits recht umfassend sind, gibt es dennoch weitere Faktoren, die die Messungen der Thermoelemente beeinflussen können