Thread Content
Differenzdrucksender messen den Differenzdruck zwischen Innen- und Außenraum. Der Druckmessbereich für positiven Druck befindet sich im Innenraum, während der Bereich für negativen Druck direkt mit der Außenluft in Berührung kommt. Aufgrund von Windkräften entstehen Schwankungen im Drucksignal. Haben die Experten vielleicht eine gute Lösung? Ist es möglich, dies über das Messgerät zu beheben? Innen und außen wird ein Unterdruck von 60 Pa aufrechterhalten
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 6.3.2018 um 19:39 bearbeitet. Tatsächlich führt der Wind dazu, dass die Messwerte unstabil sind – das ist aber leicht zu beheben. . . Die Sorge ist, dass der Mikrodifferenzdruckmesser, den du verwendest, große Schwankungen aufweist und daher nicht zuverlässig funktioniert. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wie vielen Leuten ich bereits die Geräte gereinigt habe. Welche Uhr benutzt du – welche Marke und welches Modell? Erzähl es mir doch, und es wäre noch besser, wenn du ein Foto machen und es hier posten würdest. Ich werde dann seinen „Puls“ überprüfen und dir zeigen, wie man zunächst feststellt, ob seine Uhr stabil ist oder nicht. Trennlinie-------------- Außerdem: Die von Gozao hergestellten Mikromanometer SC322 oder SC329 sind selbstkalibrierbar, weisen keinen Nullversatz auf, sind äußerst empfindlich und dennoch sehr stabil – zur Information für Sie. Es gibt Bilder als Beweis: 1 hPa = 100 Pa = 0,1 kPa.
Der Threadersteller kann Maßnahmen ergreifen, um den Außenraum mit negativem Druck vor Wind zu schützen
Es ist ziemlich schwierig, die Druckmessleitungen in einen Bereich zu führen, der nicht von Winden beeinflusst wird
Von der Rosemount 3051-Serie, Modell 3051CD02A01A – danach folgt noch eine Reihe von Ziffern, an die ich mich nicht erinnere. Reicht diese Information aus?
Mit dem Schutzgehäuse ist das Ergebnis nicht gut – bei starkem Wind sind die Schwankungen immer noch groß. Ich frage mich, ob das Schutzgehäuse einfach nicht groß genug ist
Wie viele Biegungen gibt es in den Druckmessleitungen des Überdruckraums?
“Ist die Modellnummer „3051CD02A01A“? Die Beispiele von den Großen – ich habe sie seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Ich verstehe nicht, welchen Wertebereich dieser Code hat. Sag es einfach direkt. Du misst 60 Pa – das ist äußerst gering. Bei 3051 hingegen ist der Tank voll mit Öl – es handelt sich dabei um einen Wert von etwa 60 Pa. Soll ich dir diesen Wert zur Verfügung stellen? .
Kumpel, das ist doch ein Mikrodruckwandler – mit einem einzigen Hauch Luft kann man ihn schon zum Umkippen bringen. Deshalb solltest du einen Schutzkasten für das Gerät verwenden und den Wandler darin unterbringen. So machen wir das auch! :lol
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 07.03.2018 um 08:59 bearbeitet. Haha, vermutlich möchte der Verfasser eine Mikro-Positivdrucksteuerung für das Gebäude einrichten – also eine Belüftungssteuerung, die sicherstellt, dass der absolute Druck im Inneren des Gebäudes stets um einige Dutzend Pa höher ist als der absolute Druck außerhalb. Wenn das Steuerziel 60 Pa beträgt, ist ein Nennmessbereich von 100 Pa für den Differenzdruck angemessen. Die Messung des Mikrodrucks sowie der Nullversatz des Instruments sind die wichtigsten Faktoren, die die Genauigkeit der Messungen beeinflussen; der Temperaturversatz ist an zweiter Stelle. . . Um Mikrodrücke zu messen, wird ein Messgerät mit großem Messbereich verwendet – das ist jedoch nicht geeignet. Der Drift des Geräts ist nämlich nicht unerheblich. . . Wenn der Nullversatz im Verhältnis zum Arbeitsbereich zu groß ist, bedeutet das, dass keine Genauigkeit mehr gegeben ist und eine genaue Messung nicht möglich ist. . .
Du hast der Sau auf den Bauch geschlagen, die Sau drehte sich nur um und ignorierte dich – sie dachte wohl, das Ferkel würde an ihrer Zitze nagen. . . Du hast der alten Sau wieder einen Schlag auf den Bauch gegeben. Die alte Sau drehte sich um und ignorierte dich – sie dachte wohl, das Ferkel hätte bereits genug gefressen. . . Es ist nicht so, dass die alte Sau dich nicht beachtet oder dich nicht liebt – sondern du bist einfach unbedeutend. {:3_51:}
Der Messbereich des Instruments reicht von -747 kPa bis 747 kPa. Im Einsatzfall wird ein Messbereich von 0–100 Pa verwendet. Es gibt zwei Druckmesspunkte: Der positive Druckpunkt befindet sich im Innenraum in einem geraden Rohrabschnitt, der negative Druckpunkt hingegen außen im Gebäude, ebenfalls in einem geraden Rohrabschnitt.
Soll der Sender einfach nur in die Isolierkiste eingebaut werden? Und was ist mit den Druckmesspunkten? Draußen weht starker Wind, der den Drucksignalen direkt zugutekommt. Könnte man nicht ein Foto machen, um zu sehen, wie sie installiert sind? Danke
Druckmesspunkt? ? ? Das ist ein Druckleitungsrohr, das wird doch nicht undichten, oder? Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihre Druckleitungen nicht undichten. Es funktioniert genauso wie bei normalen Schutzgehäusen für Messgeräte – in den Anleitungen finden Sie die Montageanleitung
1. „Der Messbereich des Geräts reicht von -747 Pa bis 747 Pa; im praktischen Einsatz wird jedoch ein Bereich von 0–100 Pa verwendet.“ Es handelt sich dabei um ein Gerät mit einem Übersetzungsverhältnis von 15:1. Für die Messung von Mikrodrücken ist das nicht geeignet. Der Grund wurde bereits in den vorherigen Beiträgen von Gege erwähnt. Sie könnten den Druckübertragungsschlauch vorerst abtrennen und im Inneren des Gebäudes zunächst die Nullverschiebung des Differenzdruckmessers überprüfen. 2. Wenn man das Zählermodell wechseln möchte, kommt zu Goha. 3. Wenn man das Messgerät nicht austauscht und es einfach so weiter verwendet, kann man an dem Anschluss der Druckmessleitung im Freien einen Behälter mit großer Bauchöffnung schweißen. In diesen Behälter wird ein Loch von 3 mm Durchmesser gebohrt – nur ein einziges Loch! Der Rest wird versiegelt. So kann es auch Stürme der Stärke 12 geben – das beeinträchtigt die normale Druckmessung nicht. :lol
Das Beispiel, das dieser große Bruder genannt hat, ist ziemlich lustig
Verlängern Sie die Seite mit dem Unterdruck mit einem Kunststoffschlauch an einen Ort, an dem die Druckquelle stabil ist
Nun, du hast recht, ich habe falsch gedacht
Bei uns werden Edelstahl-Isolierkästen verwendet, um den Ofendruck zu messen – die Isolierung ist sehr gut. Wahrscheinlich sind die Isolierkäste einfach nicht groß genug