Die Druckdifferenzkammern des Rosemount-Drucktransmitters sind vakuumiert – wie hoch sollte dann der angezeigte Druckunterschied auf dem Messgerät sein?

2018-03-08View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage an die Kollegen: Die Anlage verwendet Differenzdrucksender von Rosemount, um den Flüssigkeitsspiegel im Dampfkessel mit einem zweikammernigen Ausgleichsbehälter zu messen. Die Hochdruckseite des Kondensats im Zwei-Kammern-Gleichgewichtsbehälter ist mit dem Anschluss L des Transmitters verbunden, die Niedrigdruckseite des Dampfkesselwassers mit dem Anschluss H des Transmitters. 1. Muss bei dieser Verbindungsart unbedingt eine Nullpunkt-Migration durchgeführt werden? 1. Wenn der Sender eine negative Nullverschiebung hatte, dann werden die Druckventile für den positiven und negativen Druck geschlossen. Dadurch sind die Druckkammern leer. Wie hoch sollte dann der Differenzdruck auf dem Messgerät anzeigen? Hängt der angezeigte Wert von der Größe der negativen Nullverschiebung ab? 2. Wenn der Sender noch keine Nullpunktabstimmung durchgeführt hat, dann werden die Druckventile für den positiven und negativen Druck geschlossen. Dadurch sind die Druckkammern leer. Wie hoch sollte dann der Differenzdruck auf dem Messgerät anzeigen?
Reply #22018-03-08
1. Wie viel es anzeigt, wer weiß das schon. . . . . . Wer weiß schon, wer der Hund ist~~~~~~~, :P 2. Es zeigt an, wie viel es gibt – du musst also genauso viele weiße Elemente übertragen.
Reply #32018-03-08
1. Eine Migration ist unbedingt notwendig. 2. Die Menge der zu migrierenden Daten wird nicht unter statischen Bedingungen bestimmt; es müssen die Temperaturen und Drücke im Betriebszustand berücksichtigt werden, um die Menge der zu migrierenden Daten zu ermitteln. Zuerst müssen Sie herausfinden, welche Konstruktion der Doppeldruckbehälter hat, den Sie verwenden. Ich kenne zwei Arten davon. Zur Berechnung der Menge an zu migrierenden Daten kannst du im Internet nachschauen – dort findest du die Informationen.
Reply #42018-03-08
1. Eine Migration muss durchgeführt werden.
2. Der angezeigte Wert gibt die Menge an, die migriert wurde. Der Differenzdruck bleibt bei der Migration unverändert, doch der Prozentsatz im Bereich „Range“ ändert sich – er sollte 0 sein.
3. Es sollte –ρ Hg angezeigt werden (ρ ist die Dichte der Füllflüssigkeit, H ist der Abstand zwischen den Flanschen auf der Hoch- und Niedrigdruckseite)
Reply #52018-03-08
Ist das Gerät umgekehrt angeschlossen? Die Hochdruckseite sollte mit H verbunden sein, die Niedrigdruckseite mit L. Unter normalen Umständen sollte der Druckwert nach einer Migration bei einem Wert von etwa 4 Milliampere liegen
Reply #62018-03-08
Negative Migration ist sicher. . . Was die Menge der Umverteilung sowie die Werte auf den Zählern angeht, so hat man mir gesagt, dass es besser ist, das vor Ort auszuprobieren. . . Erstens: Lassen Sie durch die Prozesssteuerung den Flüssigkeitsstand im Dampfkessel auffüllen, und überprüfen Sie anschließend den Zustand der Anzeigen. . . . Zweitens: Nachdem die Hälfte des Flüssigkeitsniveaus abgeleitet wurde, sollte man den Zustand überprüfen. . . So wirkt es für Sie sehr intuitiv. . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.