Die Druckdifferenzkammern des Rosemount-Drucktransmitters sind vakuumiert – wie hoch sollte dann der angezeigte Druckunterschied auf dem Messgerät sein?
Thread Content
Ich habe eine Frage an die Kollegen: Die Anlage verwendet Differenzdrucksender von Rosemount, um den Flüssigkeitsspiegel im Dampfkessel mit einem zweikammernigen Ausgleichsbehälter zu messen. Die Hochdruckseite des Kondensats im Zwei-Kammern-Gleichgewichtsbehälter ist mit dem Anschluss L des Transmitters verbunden, die Niedrigdruckseite des Dampfkesselwassers mit dem Anschluss H des Transmitters. 1. Muss bei dieser Verbindungsart unbedingt eine Nullpunkt-Migration durchgeführt werden? 1. Wenn der Sender eine negative Nullverschiebung hatte, dann werden die Druckventile für den positiven und negativen Druck geschlossen. Dadurch sind die Druckkammern leer. Wie hoch sollte dann der Differenzdruck auf dem Messgerät anzeigen? Hängt der angezeigte Wert von der Größe der negativen Nullverschiebung ab? 2. Wenn der Sender noch keine Nullpunktabstimmung durchgeführt hat, dann werden die Druckventile für den positiven und negativen Druck geschlossen. Dadurch sind die Druckkammern leer. Wie hoch sollte dann der Differenzdruck auf dem Messgerät anzeigen?2. Der angezeigte Wert gibt die Menge an, die migriert wurde. Der Differenzdruck bleibt bei der Migration unverändert, doch der Prozentsatz im Bereich „Range“ ändert sich – er sollte 0 sein.
3. Es sollte –ρ Hg angezeigt werden (ρ ist die Dichte der Füllflüssigkeit, H ist der Abstand zwischen den Flanschen auf der Hoch- und Niedrigdruckseite)