Vorschriften zur Kalibrierung von Messgeräten in Chemieanlagen

2018-03-09View Original

Thread Content

Meine Herren, gibt es Vorschriften bezüglich des Zeitpunkts der Kalibrierung von Instrumenten in Fabriken wie Drucksendern, Thermometern, Füllstandsmessern, Druckmessgeräten usw.? Ich kenne nur die Pflichtkontrollen – zum Beispiel müssen Druckmesser alle sechs Monate überprüft werden, während Gaswarngeräte jährlich überprüft werden müssen. Wie wird es dann mit den anderen Transmittern, Thermometern usw. gehandhabt?
Reply #22018-03-09
Für Messgeräte gibt es **eine entsprechende Prüfrichtlinie und Kalibrierungsnorm, in denen in der Regel ein Prüf-/Kalibrierungsintervall festgelegt ist, wie z. B. JJG882-2004 „Prüfrichtlinie für Druckwandler“ usw....
Reply #32018-03-09
Die von Ihnen erwähnten Vorschriften beschreiben lediglich, wie die Prüfung durchgeführt wird, ohne den entsprechenden Zeitraum anzugeben
Reply #42018-03-09
Es wurde nur beiläufig erwähnt, nicht länger als ein Jahr. Wenn eine Überprüfung notwendig ist, wird sie dann an ein externes Labor geschickt oder erfolgt sie selbst?
Reply #52018-03-09
Nach meinem Verständnis sind Prüfung und Überprüfung zwei verschiedene Begriffe: Die Prüfung wird von **zuständigen Institutionen durchgeführt, und bei Bestehen wird ein rechtlich bindendes Prüfzertifikat ausgestellt. Die Überprüfung hingegen ist nur ein Mittel zur Wartung und Instandsetzung und führt nicht zu einem Zertifikat. Die Klassifizierung der Prüfung von Messgeräten erfolgt in die Kategorien A, B und C. Zu Kategorie A gehören Geräte, deren Prüfung verpflichtend ist – dazu zählen besonders wichtige Messgeräte sowie Geräte zur Erkennung giftiger, brennbarer oder explosiver Stoffe. Zu Kategorie B gehören Geräte, die zwar wichtig sind, aber in regelmäßigen Abständen geprüft werden können, oder bei denen nur zufällige Kontrollen durchgeführt werden. Zu Kategorie C gehören meist Geräte, die nur einmalig geprüft werden müssen. Bei Geräten der Klasse A, die einer verpflichtenden Prüfung unterliegen, muss man wohl nicht extra erwähnen, dass sie zum festgelegten Zeitpunkt unbedingt geprüft werden müssen – andernfalls trägt man bei einem Unfall die Hauptverantwortung. Für Geräte der Klasse B gilt eine regelmäßige Prüfintervallregelung; sie müssen zum Fälligwerden geprüft werden, in der Regel alle etwa ein Jahr. Geräte der Klasse C verfügen in der Regel bereits vor der Auslieferung über ein Zertifikat der Prüfung und benötigen keine weitere Prüfung. Was die Klassifizierung angeht, so muss man entsprechende **Standards** heranziehen. Nachdem die Klasse A ausgewählt wurde, werden aus dem Rest die relativ wichtigen Instrumente in die Klasse B eingeteilt, während der Rest in die Klasse C fällt. In der Regel ist diese Klassifizierung wie eine Pyramide: Es gibt am wenigsten Geräte der Klasse A, danach kommen die Geräte der Klasse B, und am meisten gibt es Geräte der Klasse C.
Reply #62018-03-09
Strenge Prüfintervalle – die wöchentlichen Prüfungen können vom Nutzer selbst festgelegt werden
Reply #72018-03-09
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 9.3.2018 um 13:25 bearbeitet. Schauen Sie sich sorgfältig alle Prüvorschriften an – in jeder davon steht eine Regel bezüglich des Prüfintervalls. Der Überprüfungszyklus kann am Kalibrierungszyklus orientiert werden; heute wird der Begriff „Überprüfung“ auch durch „Kalibrierung“ ersetzt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.