Wie verhindert das Triconex-System das Anhaften der DO-Kontakte?

2018-03-14View Original

Thread Content

Beim Durchlesen der Bedienanleitung des Triconex-Systems stieß ich plötzlich auf ein Problem – es handelt sich dabei vermutlich um ein allgemeines Problem. Bei den DO-Ausgängen des SIS-Systems wird nämlich ein „Fehlerstromschutzmechanismus“ verwendet: Im Normalfall ist die Stromversorgung aktiv, und bei Ausfall der Stromversorgung kann man feststellen, ob es zu einem Unterbruch in der Leitung gekommen ist. Gleichzeitig führt dies jedoch unweigerlich zu einem weiteren Problem: Wenn der Ausgangsrelais über einen längeren Zeitraum mit Strom versorgt wird, kann es passieren, dass seine Kontakte zusammenkleben. In diesem Fall kann das Relais nicht mehr richtig funktionieren, wenn es Zeit ist, dass es sich trennt. Was soll man in solch einem Fall tun? Hat das Triconex-System eine ähnliche Diagnofunktion, mit der man überprüfen kann, ob die Ausgangskontakte verklebt sind? Danke!
Reply #22018-03-14
Da du bereits Relais dazwischen eingebaut hast, hat das TRICON damit nichts mehr zu tun. Um eine solche Situation zu vermeiden, muss man sichere Relais mit SIL-Zertifizierung verwenden.
Reply #32018-03-14
Neben der Verwendung von Relais von guter Qualität gibt es noch eine weitere Möglichkeit: Man sollte bei Gelegenheit öfter die Funktionsweise der Interlocks ausprobieren.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.