Thread Content
Von den Anzeigegeräten vor Ort bis zu den Anschlussstellen im Schrank gibt es Zwischensteuerkästen sowie Verzweigungskabel. Zudem gibt es Hauptkabel, die von den Steuerkästen zum Schrank führen. Gibt es irgendwelche Vorschriften bezüglich der Auswahl dieser Anzeigekabel? Nehmen wir als Beispiel die Auswahl der Kabel für ein Projekt: Für die Verzweigungskabel wird 1x2x1,5 mm² verwendet, für die Hauptkabel 16x2x1,0 mm². Für die DO-Schaltkreise werden 1x2x2,5 mm² verwendet, während für die Hauptkabel 12x2x2,5 mm² verwendet werden. Gibt es irgendwelche Vorschriften bezüglich der Auswahl dieser Kabel?
Die Drahtstärke hängt mit der Strombelastbarkeit zusammen. Für Messgeräte reichen in der Regel 1,0 und 1,5 mm² aus; 1,5 ist die geeignetere Wahl. Bei 1,0 kann es auf längeren Strecken zu erheblichen Spannungsabfällen kommen. 2,5 mm² habe ich noch nie verwendet – bei uns im Elektrobereich wird ebenfalls 1,5 mm² verwendet.
Referenz: HG/T 20512-2014 „Vorschriften für die Planung von Instrumentenleitungen und -verkabelungen“
Referenz: HG/T 20512-2014 „Vorschriften für die Planung von Instrumentenleitungen und -verkabelungen“
Was ist das für ein Projekt von euch? Warum sind Verzweigungskabel dicker als Hauptkabel? Sind die Verzweigungskabel länger? Wozu dann das Hauptkabel? Und außerdem: Mit einem Kabel mit 2,5? Wie weit ist deine Übertragungsreichweite? Was für ein seltsames Design……
Die Verzweigungsleitungen sind in der Regel etwa 40 Meter lang, die Anlagen sind relativ groß, die Hauptleitungen sind etwa 600 Meter lang.
Dann denke ich, es liegt wohl ein Problem im Design vor – es macht keinen Sinn, dass die Verzweigungsleitungen dicker sind als die Hauptleitung