Um Rat fragen: Probleme mit den FF-Bus-Vortexstrommessern der E+H Prowirl 200-Serie. DCS: Zhejiang University Central Control. Der Anzeiger des Flowmeters an Ort und Stelle zeigt einen normalen Wert von 2,5 Kubikmetern pro Stunde an; der Wert des AI-Moduls FIELD_VAL in der FF-Hardwarekonfiguration liegt hingegen nur bei etwa 0,0007. Warum muss out_scale auf den PV-Wert von 360.000 im Zentralen DCS eingestellt werden, damit er mit der Anzeige vor Ort übereinstimmt? ?
Wenn der Wert des AI-Moduls FIELD_VAL in der FF-Hardwarekonfiguration nur bei etwa 0,0007 liegt, wie hoch ist dann der Wert von out_scale? ?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von RZT4007110 am 16.03.2018 um 15:40 geändert. Unabhängig davon, welche Werte für out_scale eingestellt sind, liegt der FIELD_VAL-Wert bei etwa 0,0007, wenn die Menge vor Ort etwa 2,5 Kubikmeter beträgt. Bei einer Menge von etwa 1 Kubikmeter liegt der FIELD_VAL-Wert bei etwa 0,00027.
Oh, ich hatte bisher noch keinen Kontakt mit FF-Uhren, aber die Menüoberfläche auf diesem Bild sieht etwas ähnlich aus wie bei HART-Uhren. Wahrscheinlich haben auch FF-Uhren eine Funktion zur Überprüfung des Zugriffs, oder?
Bitte versuchen Sie, L_TYPE in „direkt“ oder „direkter unabhängiger Bereich“ zu ändern
Es bringt nichts, es zu ändern – egal ob direkt oder indirekt, es bleibt dasselbe. Wenn man die Variable jedoch auf Temperatur umstellt, wechselt sie zwischen Grad Celsius und absoluter Temperatur.
Die Hauptfunktion des Parameters L_TYPE besteht darin, die Umwandlung in ein direktes, indirektes oder indirekt-quadratisches Wurzelsignal auszuwählen. Wenn der Benutzer bei OUT_SCALE einen bestimmten Messbereich auswählt, passen die Daten dazu – das deutet darauf hin, dass eine Linearisierungsumrechnung vorgenommen wurde. Da FF an sich eine digitale Kommunikation ist, wird empfohlen, es direkt auszuprobieren.
Ich empfehle Ihnen, es wie folgt zu ändern und es erneut zu versuchen: Erstens: Ändern Sie XD_SCALE auf den gewünschten Wert, z. B. 0–50 m3/h. Zweitens: Ändern Sie auch OUT_SCALE auf 0–50 m3/h. Drittens: Ändern Sie L_TYPE direkt
Dieser Beitrag wurde zuletzt von RZT4007110 am 18.03.2018 um 17:24 bearbeitet. Dabei wurde L_TYPE geändert – anschließend ist der Ausgabewert direkt FIELD_Val. Wahrscheinlich liegt das Problem immer noch bei der Einstellung; ich schaue morgen nochmal darauf.:’( Bei den anfänglichen Tests habe ich mit den Technikern von E+H gesprochen – auch dort wurde der Wert auf 360000 eingestellt. Aufgrund der hohen Anforderungen im Produktionsprozess wage ich es nicht, etwas zu ändern. Kürzlich wurde an einem anderen Ort eine weitere Maschine hinzugefügt…
Es wird angenommen, dass die Einheit des VALUES von FIELD_VAL m3/s ist; multipliziert mit 3600 ergibt sich dann m3/h
Ein Feld zur Anzeige des Messwerts sollte in Kubikmeter pro Minute umgewandelt werden. Der Messbereich des DCS (Kubikmeter pro Stunde) kann nur auf 6000 eingestellt werden – andernfalls stimmt der tatsächliche Durchfluss nicht mehr überein: L:L. Wir vermuten auch, dass es ein Problem mit der Einstellung der Einheit ist, aber es kann doch nicht 360.000 sein – es handelt sich weder um eine Vielfachzahl von Stunden und Sekunden noch von Millisekunden.
:funk::funk: Die neuen Projekte umfassen ausschließlich Instrumente mit FF-Bus – außerdem wird ein inländisches System eingeführt