2018-03-24View Original

Thread Content

In der Resin-Fabrik gibt es einen Rohrleitungsstrang für das Rohmaterial – es handelt sich dabei um Cyclohexanon. Zur Messung des Massenstroms wird ein E+H-Massenstrommesser verwendet. Dieser weist jedoch erhebliche Fehler auf. Wenn der Massenstrommesser abgenommen und kalibriert wird, funktioniert er einwandfrei. Auch die Kalibrierung durch die zuständige Behörde ergibt gute Ergebnisse. Doch sobald Cyclohexanon durch den Leitungsstrang geführt wird, treten wieder Fehler auf. Ich bitte die erfahrenen Kollegen um Hilfe bei der Analyse der möglichen Ursachen für dieses Phänomen
Reply #22018-03-24
Meiner Meinung nach liegt das Problem bei der Auswahl des geeigneten Geräts. Das Messprinzip des E+H-Massenstrommessers beruht auf der Corioliskraft; das Gerät vibriert während des Betriebs. Ihr Medium – farblose, nadelförmige oder blattförmige Kristalle aus dem orthorhombischen Kristallsystem, wie man im Internet finden kann – scheint eine Art Kristall zu sein. Dieser hat Auswirkungen auf den Messvorgang, wenn er durch das Messgerät fließt; Nur zur Information
Reply #32018-03-26
Die von Ihnen bereitgestellten Parameter reichen bei weitem nicht aus – Temperatur, Druck, Fotos zur Montage. Das beeinflusst alle die Genauigkeit
Reply #42018-03-26
Es gibt wahrscheinlich nur sehr wenige Messbehörden, die dieses Gerät kalibrieren können. Wie berechnen Sie den Fehler? Warum gehen Sie davon aus, dass es ein Fehler des Massenstrommessers ist?
Reply #52018-03-27
Gibt es Probleme bei der Installation? Der Bieger des Messinstruments muss senkrecht zum Boden stehen – oder es muss nach der Installation neu kalibriert werden. Zudem sollte man die Dichte des Mediums überprüfen, ob sie der theoretischen Dichte entspricht. Bei einer großen Abweichung könnte das Medium den Rohrinneren nicht vollständig ausfüllen – oder es könnten Gas- und Flüssigkeitsphasen vorliegen!
Reply #62018-03-27
Kalibrierung wird sicherlich nicht mit physischen Objekten durchgeführt – das deutet darauf hin, dass es Probleme mit dem Medium vor Ort sowie den Betriebsbedingungen gibt
Reply #72018-03-27
Bei Massenstrommessern sind die Anforderungen an die Installation sehr hoch – der Messkörper muss unbedingt mit der Oberfläche nach oben liegen. Wenn es sich um Kristalle oder Partikel handelt, hat das nur einen geringen Einfluss auf die Massemessung. Zudem sollte man die Dichte aus der Tabelle mit der konstruktiven Dichte vergleichen, damit man eine gute Entscheidung treffen kann
Reply #82018-04-02
Wie hoch ist die Temperatur? Kann die Flüssigkeit kristallisieren oder Ablagerungen bilden? Gibt es Messgeräte, die über eine Isoliierhülle verfügen? Ist die Flüssigkeit einheitlich?
Reply #92018-04-02
Wie hoch ist die Temperatur? Kann die Flüssigkeit kristallisieren oder Ablagerungen bilden? Gibt es Messgeräte, die über eine Isoliierhülle verfügen? Ist die Flüssigkeit einheitlich?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.