Die zuvor verwendeten Geräte arbeiteten im Zweileitersystem. Die Arbeiter beschrieben dieses System als eines mit Rückkopplung; die Hauptfunktion bestand darin, den Öffnungs- und Schließzustand der Ventile automatisch an den Durchfluss anzupassen. Ich habe ein vieradriges Gerät angeschafft, aber vor Ort wurden nur zwei Adern angeschlossen, wodurch eine Fernsteuerung nicht möglich ist. Ich überlege, ob ich es erneut kaufen oder vor Ort justieren soll. Jetzt gibt es zwei Probleme. Erstens: Gibt es Ventilpositionierer mit Rückkopplung im Zweileitersystem? Ich habe bei vielen Herstellern nachgefragt – alle bieten nur vierleitige Modelle an. Zweitens: Wie kann ein Vierleitersystem mit einem Zwei-Leitersystem vor Ort verbunden werden, um eine Fernsteuerung zu ermöglichen? Ich bitte um Ihre Anleitung und Unterstützung. Abbildung 1 zeigt den Ort, Abbildung 2 mein Produkt.
Es gibt keine Messgeräte im 2-Leiter-System mit Rückkopplung; bei Rückkopplung muss es ein 4-Leiter-System sein. Weil 2 gegeben, 2 Rückkopplung. Man braucht doch nur zwei Leitungen, um im DCS eine Steuerungsschleife zu erstellen.
Oh, dann weiß der Vor-Ort-Engineer es wohl nicht – er hat mir die ganze Zeit gesagt, dass die beiden Leitungen eine Rückkopplung benötigen
Zwei-Leitungs-Systeme sind ebenfalls möglich, doch der Positionierer muss entweder über ein Feldbuss-Interface verfügen oder HART-Protokoll unterstützen. Für die Anschlussleitung wird eine HART-Signalaufnahme eingesetzt, wodurch das Modell des Ventils abgelesen werden kann
Oben sagte man, dass HART möglich sei – schließlich wird mit HART über zwei Leitungen Daten ausgelesen. Am Steuergerät wurde jedoch eine HART- Kommunikationskarte eingebaut
Zur Rückkopplungsleitung: Das bedeutet, dass der Rückkopplungssignalkreis über eine Stromversorgung durch das DCS verfügen muss. Mit anderen Worten: Der Rückkopplungssignalkreis besteht aus nur zwei Leitungen – es gibt keine separate Stromversorgungsleitung. Das hat nichts mit dem Steuersignalkreis zu tun