Ein Kessel verwendet Thermoelemente sowie integrierte Temperaturmessgeräte vor Ort, um die Temperatur zu messen. Zudem wird ein DCS-Strommessgerät eingesetzt. Bei der Messung wird die Temperatur am Kaltende nicht ausgeglichen. Jetzt muss das Problem der Kaltende-Kompensation gelöst werden: Soll der temperaturabhängige Strom auf Null gesetzt werden, oder sollen die Werte des DCS um einen festen Kompensationswert erhöht werden? Welche Methode ist vernünftiger? Ich bitte um Ihre Ratschläge!
Es sollte auf der Seite mit Temperaturänderungen eingestellt werden. Hinter der Temperaturänderung befindet sich ein Standardsignal – das DCS verarbeitet dieses Signal nicht mehr als Temperatursignal, sodass keine weiteren Anpassungen notwendig sind. Was die Schwankungen der Umgebungstemperatur vor Ort angeht, ist eine feste Kompensation im DCS wissenschaftlich nicht fundiert.
Welches integrierte Temperatursteuerungssystem benutzt du? Dafür gibt es in der Regel eine interne Kaltende-Kompensation. Wenn das Gerät keine Funktion zur Messung der Temperaturänderungen vor Ort hat, denke ich, dass es realistischer wäre, ein Rosemount 644 mit dieser Funktion zu verwenden. Im Handbuch 644 wird wie folgt beschrieben: Gesamte digitale Genauigkeit der Thermoelementermessung: Digitale Genauigkeit +0,25 °C (0,45 °F) (Genauigkeit der Kaltende-Kompensation
Es ist keine Kompensation erforderlich, sofern keine integrierte Temperaturanpassung verwendet wird. Falls die Signale über Kompensationsleitungen übertragen werden, muss auf der Seite des Schranks eine Kompensation für den kühlen Bereich vorgenommen werden
Das Temperaturabhängige Ausgangssignal benötigt wohl keine weitere Kaltende-Kompensation mehr.
Integrierte Temperaturwandler verfügen alle über eine Kaltkopftemperaturkompensation; einige haben zudem eine Linearisierungsfunktion. Dadurch entspricht das von ihnen ausgegebene Stromsignal der tatsächlichen Messtemperatur.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von chensf123 am 27.03.2018 um 20:18 bearbeitet. Vielen Dank für eure Antworten. Ich möchte wie folgt erklären: Wenn an Ort und Stelle keine integrierte Temperaturmessung verwendet wird – also wenn auf der DCS-Seite Temperaturkarten oder Thermoelemente als Sicherheitsvorrichtungen genutzt werden … dann wird in der Regel die Methode der Kaltendeverlängerung angewandt. Dabei werden Kompensationsschläuche verwendet, deren Temperaturverhalten im Bereich von 0 bis 100 Grad im Grunde dem des Thermoelements entspricht. Dadurch kann das Kaltende des Thermoelements in einen Raum mit relativ konstanter Temperatur gebracht werden; Und die Temperatur im Kontrollraum wird als Kaltseite-Temperatur zur Kompensation herangezogen. Viele DCS-Hersteller installieren direkt in den Temperaturkarten der Steuerungsräume eine Thermoelemente (Widerstände), die als Temperaturmesselemente zur Kompensation dienen. Wir kaufen hier ein inländisches Produkt einer Marke, die im Internet nicht zu finden ist. Für die Einstellung der Temperatur gibt es nur zwei Justierschrauben – die Einstellung im Nullbereich erfolgt mithilfe dieser beiden Schrauben. Intelligente Systeme können nicht viele Funktionen konfigurieren.
Es handelt sich um einen Knopf zum Ausgleichen auf Null und einen Knopf zur Einstellung des Messbereichs
Es sollten keine weiteren Funktionen vorhanden sein; eine automatische Kompensation der kalten Seite des eingebauten Thermoelements ist unerlässlich – es sei denn, man kauft billige, minderwertige Fälschungen. Die beiden Einstellschrauben dienen zur Einstellung der Nullpunkt- und Messbereichseinstellungen für den Stromwert 4–20 MA.