HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problem mit der Anzeige des Flüssigkeitsstands im Behälter

2018-03-29View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von sxf1028102800 am 29.03.2018 um 14:09 bearbeitet. Der Tank für flüssiges Ammoniak verfügt über zwei Füllstandsmesser – einen für den Füllstand des Tanks selbst und einen für den Füllstand der Dampfkammer am Boden des Tanks. Der Tank mit flüssigem Ammoniak hat derzeit einen Füllstand von 25 %. Im Tank ist also Flüssigkeit vorhanden. Warum zeigt der Füllstand im unteren Behälter dann über 77 % an, anstatt 100 %? Ich verstehe es nicht ganz: Der Tank für flüssigen Ammoniak dient dazu, flüssigen Ammoniak aufzunehmen, während der Dampfkammer im Tank das abgetrennte Wasser Platz bietet. Bitte, Experten: Kann mir jemand helfen? Es gibt Bonuspunkte, wie in der Abbildung zu sehen. Danke, für die Hilfe!
Reply #22018-03-29
:Ehrlich gesagt, habe ich nicht verstanden, was du meinst
Reply #32018-03-29
Die beiden Behälter mit Flüssigstickstoff sind unterschiedlich – das bedeutet, dass der Boden des Behälters mit Flüssigstickstoff nicht mit dem Boden des anderen Behälters verbunden ist. Deshalb zeigt der Behälter oben bereits einen Füllstand an, während unten nur ein Füllstand von 77 % angezeigt wird
Reply #42018-03-29
Der Flüssigkeitsstand des flüssigen Ammoniaks wird gemessen. Im darunterliegenden Dampfkessel wird hingegen die Grenzfläche zwischen dem flüssigen Ammoniak und dem Wasser erfasst – schließlich haben Flüssigammoniak und Wasser unterschiedliche Dichten.
Reply #52018-03-29
Der Verfasser hat bereits gesagt, dass der untere Wassertank dazu dient, das getrennte Wasser aufzunehmen. Bezieht sich die Zahl 77 also auf den Wasserspiegel im unteren Wassertank, und bezieht sich die Zahl 25 auf den Ammoniakspiegel im Tank? Der Pegelmesser am Boden dient nur dazu, den Stand des getrennten Wassers anzuzeigen – sonst weiß man ja nicht, wann das Wasser abgelassen werden muss
Reply #62018-03-29
Ich habe das Gefühl, dass der Kerl recht hat
Reply #72018-03-29
Ich verstehe diesen Prozess nicht – warum muss flüssiger Ammoniak entwässert werden? ! Welche Funktion hat die Gas- und Flüssigkeitsschicht am Boden des Tanks, und welche Beziehung besteht zwischen ihr und dem eigentlichen Speichertank? Welche Art von Durchflussmesser gibt es noch zur Auswahl? Wenn man es nicht klar ausdrückt, kann nur jemand, der bereits ähnliche Designs erstellt hat, eine Antwort geben
Reply #82018-03-29
Gestern habe ich es falsch verstanden. 77 % bezieht sich auf die Höhe des Wasserspiegels. Mit Hilfe von Rechensoftware wird anhand der Dichten von Wasser und flüssigem Ammoniak der Druck am Boden des Gasbehälters ermittelt. Von diesem Wert wird der durch den Wasserspiegel im Tank mit dem flüssigen Ammoniak erzeugte Druck abgezogen. Auf diese Weise kann die Position der Grenzfläche zwischen Wasser und flüssigem Ammoniak im Gasbehälter bestimmt werden
Reply #92018-03-29
Überprüfen Sie umgekehrt, ob es das ist, was ich oben gesagt habe. Angenommen, die Höhe des Gasbehälters beträgt 1 Meter und die Höhe des Tanks für flüssigen Ammoniak ebenfalls 1 Meter. Die Höhe des Wassers im Gasbehälter ist x und die Höhe des flüssigen Ammoniaks y. 25,8 % und 77,4 % sind Prozentsätze der Höhe – das entspricht 0,258 Metern bzw. 0,774 Metern. x*1+Y*0,617=0,774*1+0,226*0,617 (x+y+0,258)*0,617=0,776 X=0,773m,y=0,227m
Reply #102018-03-30
Ich weiß nicht, welchen Pegelmesser Sie verwenden. Einer dient dazu, den Stand der flüssigen Ammoniak zu messen, der andere wiederum den Abstand zwischen der flüssigen Ammoniak und dem Wasser – schließlich haben Flüssigammoniak und Wasser unterschiedliche Dichten
Reply #112018-03-30
Der gemessene Flüssigammon-Spiegel von LISA10603 berücksichtigt eine Dichte von Flüssigammon von 0,617 g/cm³. LDIA10604 misst die Trennfläche zwischen Wasser und flüssigem Ammoniak, wobei die Dichte von Wasser 1 g/cm³ beträgt. LDIA10604 zeigt 77,4 % als Wasserstand an.
Reply #122019-07-04
Es muss nicht so kompliziert sein: D ist einfach der Differenzwert. Unter Verwendung der Gleichung ΔP = ρgx (bei Wasser) + ρgy (bei flüssigem Ammoniak) sowie der Bedingung x + y = 100% kann man den Wert berechnen
Reply #132019-07-06
Eines ist der Flüssigkeitsspiegel, das andere ist die Trennfläche. Das erfordert keine Erklärung

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.