Auswahl des Durchmessers des Schutzrohrs bei der Verlegung von Kabeln in Rohren

2018-03-30View Original

Thread Content

Liebe Seefreunde, der Außendurchmesser des Kabels beträgt 28,4±3 mm. Reicht ein Schutzrohr mit einem Durchmesser von 2 Zoll aus, um das Kabel aufzunehmen? Gibt es Formeln dafür?
Reply #22018-03-30
Das sollte kein Problem sein. Wenn es sich um GB-rostfreie verzinkte Stahlrohre handelt, beträgt der Außendurchmesser 60,3, die Wandstärke 3,8, sodass der Innendurchmesser 52,7 beträgt.
Reply #32018-03-30
Norm SH/T3019-2016 7.3.4 Bei dem Durchführen eines einzelnen Kabels durch einen Schutzrohr darf der Innendurchmesser des Schutzrohrs nicht kleiner als 1,5-mal der Außendurchmesser des Kabels sein.
Reply #42018-03-30
GB 50217 5.4.4 Bei der Auswahl des Durchmessers des Schutzrohrs sowie der Anzahl der darin geführten Kabel müssen die folgenden Vorschriften eingehalten werden: 1 In jedem Rohr sollte nur ein Kabel geführt werden. Abgesehen von wichtigen Anlagen wie Kraftwerken und Umspannstationen dürfen in jedem Leitungsrohr maximal 3 Stromkabel oder mehrere Steuerkabel für alle Schaltkreise eines Elektromotors bzw. für alle Schaltkreise von Niedervoltmotoren derselben Anlage verlegt werden. Der Innendurchmesser der Rohre sollte nicht kleiner sein als 1,5-mal der Außendurchmesser des Kabels oder der Außendurchmesser der Umhüllung mehrerer Kabel zusammen. Der Innendurchmesser der Öffnungen in den Rohren sollte nicht kleiner als 75 mm sein.
Reply #52018-03-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Hai Lan Zhi Xiang am 30.03.2018 um 17:27 bearbeitet. Von derselben Person
Reply #62018-03-30
Der Innendurchmesser der rostfreien Stahlrohre beträgt 52,7. Kabel 28,4±3 mm, 1,5-fach – genau richtig.
Reply #72018-04-03
Die Vorschrift besagt, dass bei einem einzelnen Kabel der Innendurchmesser des Schutzrohrs mindestens 1,5-mal so groß sein muss wie der Außendurchmesser des Kabels. Im Grunde wird dabei jedoch vor allem auf die Erleichterung der Montage sowie auf einen angemessenen Kostenrahmen geachtet.
Reply #82019-02-25
Es wird nicht empfohlen, Kabel in Schutzrohre zu führen – insbesondere bei dickeren, mehradrigen Kabeln. Es ist schließlich nicht möglich, das Kabel durch das Schutzrohr zu bringen. In der Praxis haben wir festgestellt, dass das Kabel an Ecken nicht so stark gebogen werden kann, wenn es durch explosionsgeschützte Leitungsboxen geführt werden soll.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.