Thread Content
Die antistatischen Böden in den Schränken der DCS-Systeme werden in der Regel von entsprechenden Säulen und Stahlrahmen gestützt. Nach kurzer Zeit werden diese Stützen locker oder wackeln – was eine Bedrohung für die persönliche Sicherheit darstellt. Unser Projekt wurde auf eine Stahlrohr-Gitterrahmen-Unterstützung umgestellt, was die Bedenken gut beseitigt hat. Genauer wie im folgenden Bild:
Tatsächlich hatten wir in unserem Schrankraum ähnliche Probleme, und später wurde er auch teilweise mit Stahlprofilen verstärkt.
Ich verstehe es nicht ganz – welche davon sind die Ständer für die Aufstellung Ihrer Schränke? Kann man ein paar mehr Bilder teilen?
Unsere Einheiten bestehen aus vorgefertigten Aluminiumrahmen – die Stabilität ist daher nicht so gut wie bei euch. Mit der Zeit kann der Boden verformen
Die Basis der Schrankgehäuse liegt etwas höher als die Basis des Bodens; der Abstand beträgt 800x800. Bei der Bodenbasis beträgt der Abstand 600. Auf der in der Zeichnung dargestellten Bodenprofilbasis wird außerdem eine Schicht aus hohlen Quadratstäben mit den Abmessungen 600x600 gelegt, bevor der Boden verlegt wird.
Sind es normalerweise nicht immer nur separate mechanische Halterungen, sondern wird für den Rest der Fläche auch auf die im Boden integrierten Halterungen zurückgegriffen? Für normale Unterstützungspersonal sollte es kein großes Problem sein, sich zu bewegen.
Vielen Dank für die Antwort. Auf der Bodenprofilrohr-Grundlage muss außerdem eine Schicht aus hohlen Quadratrohren mit den Abmessungen 600x600 verlegt werden. Sobald die hohlen Quadratstähle an ihrem Platz sind, hoffe ich, weiterhin Bilder teilen zu können
In Zukunft wird das Aushängen oder Herausziehen der Fäden sehr schwierig sein
Das ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Angelegenheit – die Bauarbeiten erfordern etwas Zeit. Nach der Inbetriebnahme werden nur wenige Kabel verlegt, was eine Sicherheitsgarantie für das Wartungspersonal darstellt.
Wird alles vollständig verschweißt? Was ist mit späteren Änderungen? Muss man auch Schweißen?
Es ist falsch, die statischen Bodenbeläge auf diese Weise zu behandeln – dadurch werden überhaupt keine Vorteile der statischen Bodenbeläge ausgenutzt. Es wird damit im Grunde alles ruiniert.
Ist es eine Verletzung der Vorschriften? Warum nicht?
Das ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung – abgesehen von der Unbequemlichkeit bei der Verlegung der Kabel handelt es sich um eine einmalige Lösung.
Es gibt keine dauerhafte Lösung – wenn der Schrankraum erweitert werden muss, sind Elektro- und Schweißarbeiten erforderlich. Bei mobilen Befestigungssystemen ist das hingegen überhaupt nicht notwendig, wodurch das Risiko von Bränden im Schrankraum vermieden wird.
In zwanzig Jahren werden die Mitarbeiter, die das Steuerungssystem aktualisieren, während der Arbeit fluchen: curse: