Hilfe bei der Verkabelung eines Gaskennzeichlers für giftige Gase

2018-04-02View Original

Thread Content

Ich würde die erfahrenen Kollegen gerne fragen: An welche beiden Kontakte sollen die rote und schwarze Leitung des Akustik- und Lichtalarms angeschlossen werden? An die beiden hohen Anschlüsse oder an die beiden Stromanschlüsse anschließen? Ich persönlich denke an die beiden Anschlüsse für die 24-V-Stromversorgung
Reply #22018-04-02
Der akustische und optische Alarm geht los – das bedeutet, dass der Wert die Grenzwerte überschritten hat. Es sollte also ein Alarm ausgelöst werden
Reply #32018-04-02
Ist der Akusto-Optische Alarm selbst 24V oder 220V? Wenn es 24 V sind, sollte man sie direkt an die beiden Anschlüsse der Alarmanlage anschließen. Wenn es 220 V sind, muss der Alarm zusätzlich mit einer 220-V-Stromversorgung versorgt werden. Man muss natürlich die genauen Anweisungen prüfen – es ist möglich, dass es sich bei diesen beiden Alarmpunkten um Kontakte mit trockenem Schaltzustand handelt. In diesem Fall muss 24 V in den Alarmkreis eingefügt werden.
Reply #42018-04-02
Höhere Meldung: Gerade repariert – zeigt Null an, Licht- und Tonalarmanlage aktiv
Reply #52018-04-02
Ein akustisch-optischer Alarm hat in der Regel drei Leitungen: eine Signalleitung, eine Stromversorgungsleitung und einen Masseanschluss. Wenn feststeht, dass es nur zwei Leitungen gibt, dann handelt es sich um die Steckplätze 7 und 8 – also um das Signal für einen hohen Alarm
Reply #62018-04-02
Gibt es Besonderheiten bei der Verbindung der roten und schwarzen Leitungen? Man muss es einfach an die beiden Polen mit der hohen Spannung anschließen, oder?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.