Thread Content
Für die Alarme in den Anlagen gibt es derzeit, abgesehen von den Alarmsystemen für giftige und brennbare Gase sowie für Interlocks, spezifische Vorschriften als Grundlage. Bei den Interlocks unserer Geräte mögen uns die Hersteller vorschreiben, bestimmte Interlocks einzurichten. Doch woher stammen in der Regel die Einstellwerte für die Prozessalarme? Die ursprünglichen Prozessdesign-Dokumente? Anforderungen an die eigene Prozusanalyse? Soll man die Prozessparameter selbst festlegen?
Die konkreten festgelegten Werte für die allen Steuerpunkten unserer Firma entsprechenden HH, H, SⅤ, L, LL sind in einem speziellen Dokument mit den Prozesssteuerungsanforderungen festgelegt. Die Entwicklung der Methode beruht hauptsächlich auf den Anforderungen des Herstellungsprozesses, den Anforderungen an die Genauigkeit der Messgeräte sowie auf der Kontrolle von Schwankungen im Rahmen der tatsächlichen Produktion.
Konkrete Vorschriften, Geräteanforderungen, Produktionsumgebung
Die Interlockswerte für den Gerätekörper werden in der Regel vom Hersteller des Geräts bereitgestellt, die Prozessinterlockswerte hingegen von der Planungsgesellschaft. Natürlich müssen alle diese Werte in einer gemeinsamen Besprechung aller Beteiligten überprüft werden
In welchem Dokument wird in der Regel die Informationen über diese Planungsgesellschaft angegeben?
Die Prozesswarnwerte werden vom Hersteller des Prozesssystems oder vom Entwickler vorgeschlagen. Nach Inbetriebnahme der Anlage werden sie vom Prozessingenieur der Anlage festgelegt und anschließend der Produktionsabteilung zur Genehmigung vorgelegt.