Über Honeywell DCS

2018-04-02View Original

Thread Content

Ich suche Hilfe bezüglich der Funktionsblöcke des Honeywell DCS – was bedeutet der rote Bereich? Vielen Dank an alle
Reply #22018-04-03
DI: Rückmeldung zum Betrieb der Anlage
SI: Sicherheitsabschaltung – kann in der Konfiguration auf „Stopp“ oder „Betrieb“ eingestellt werden.
OI: Ausgang STATE0 – wenn STATE0 auf „Stopp“ steht, dann ist der Ausgang des Blocks bei OI=1 ebenfalls auf „Stopp“.
OI: Ausgang STATE1 – wenn STATE1 auf „Betrieb“ steht, dann ist der Ausgang des Blocks bei OI=1 auf „Betrieb“.
Die Priorität von SI ist höher als die von OI
Reply #32018-04-03
Rot steht für BOOL-Werte – es handelt sich dabei nicht um eine Änderung der Farbe der BOOL-Linien. 0 (OFF) ist rot, 1 (ON) ist grün.
Reply #42018-04-03
Danke, könnten Sie sagen, welche Funktionen das hat? Ich verstehe einfach nicht, welche Funktionen es gibt und wie man sie verwendet. Ich kenne die einzelnen Funktionsblöcke des Honeywell C300 nicht gut. Gibt es dazu irgendwelche Unterlagen? Danke
Reply #52018-04-04
DI: Wenn dieses Licht von Rot auf Grün wechselt, wird das Gerät gezwungenermaßen ausgeschaltet. Wenn es von Rot auf Grün wechselt, wird das Gerät gezwungenermaßen eingeschaltet. SI: Wenn dieses Licht von Rot auf Grün wechselt, wird das Gerät in den sicheren Zustand versetzt (in diesem Modul kann festgelegt werden, ob der sichere Zustand eingeschaltet oder ausgeschaltet sein soll). DI ist das Rückmeldesignal dieses Moduls – in der Regel ist es rot, was bedeutet, dass der Relais hinter der Platine unterbrochen ist (Gerät ausgeschaltet). Grün bedeutet, dass der Relais hinter der Platine geschlossen ist (Gerät eingeschaltet). DO ist die Ausgabe dieses Moduls – es handelt sich dabei um ein Signal für die Vor-Ort-Anlage

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.