Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yan Yan Ruo Gu Song am 9.7.2018 um 14:01 bearbeitet. Dieses Gerät verfügt über einen Wärmetauscher, an dem ein Differenzdrucksensor angebracht ist – dieser Sensor ist mit den Eingangs- und Ausgangsanschlüssen des Rohrsystems verbunden. Laut den Anweisungen im Bedienhandbuch dient die Messung des Druckunterschieds hauptsächlich dazu, festzustellen, ob es im Rohrsystem des Wärmetauschers zu Verstopfungen kommt. Ich möchte fragen: Was bedeutet es, wenn der Wert auf dem Sensor positiv oder negativ angezeigt wird? An welche Anschlüsse des Wärmetauschers sind die positive und negative Seite des Transmitters angeschlossen?
Ist es Wärmetausch durch Rauchgase? Die Hochdruckseite ist mit dem Eingang verbunden, die Niedrigdruckseite mit dem Ausgang. Der gemessene Druckunterschied entspricht der Widerstand des Wärmetauschers. Eine solche Verbindung ergibt in der Regel nur einen positiven Wert. Wenn es eine negative Zahl ist, liegt vermutlich ein Verschluss im Eingangsdruckrohr vor :)
Es handelt sich nicht um den Wärmetausch mit Rauchgasen, sondern um den Wärmetausch mit Prozessgasen – genauer gesagt um den Wärmetausch zwischen Schwefeldioxid- und Schwefeltrioxidgasen. Der aktuelle Druckunterschied zeigt einen negativen Wert an
Wenn ein negativer Wert angezeigt wird, ist die Anordnung der Hoch- und Niederspannungsseiten umgekehrt.
Zuerst wurde ein positiver Wert angezeigt, später wurde er negativ
Entfernen Sie beide Drucksensoren und überprüfen Sie, ob Schmutz darin ist. Falls das nicht hilft, blasen Sie mit komprimierter Luft hinein, um zu prüfen, ob etwas blockiert ist. Sie können außerdem prüfen, ob der Sender auf Null zurückgesetzt wird, wenn keine Anschlüsse auf beiden Seiten vorhanden sind – so können mögliche Fehler am Sender ausgeschlossen werden.
Der Druckraum ist mit dem Eingang des Wärmetauschers verbunden, der Vakuumraum mit dem Ausgang des Wärmetauschers. Der Druckunterschied nimmt mit dem Grad der Verstopfung des Wärmeaustauschers zu. Wenn der Druckunterschied einen bestimmten Wert erreicht, muss der Wärmeaustauscher gereinigt werden.
Es wird der Druckunterschied am Eingang und Ausgang des Wärmetauschers gemessen!
Als er reinkam und nachsah, zeigte sich, dass alle Beiträge mit „Dieser Beitrag ist nur für den Autor sichtbar“ markiert waren. Ach, du Geizhals! Warum sollst du alleine alles haben, was die anderen produziert haben? . . . :P Du isst alleine dein Dreck, isst für dich allein, die Gesellschaft kann nicht teilen, die Ernte protestiert.
Ein positiver Wert des Differenzdrucksenders zeigt an, dass der Druck im Raum mit positivem Druck höher ist als im Raum mit negativem Druck; umgekehrt ist es bei negativem Wert. Positiver Anschluss für das Druckverhältnis, negativer Anschluss für das Vakuumverhältnis – wenn es im Rohrsystem Verstopfungen gibt, steigt der Differenzdruck.
Der aktuelle Differenzdruck zeigt einen negativen Wert an und liegt außerdem nicht über dem zulässigen Bereich. Ich frage mich, ob das Gerät repariert werden sollte?
Kann dieser Druckunterschied einen negativen Wert annehmen? Wie wird angezeigt, wenn die Eingangsstelle verstopft ist? Was passiert hingegen, wenn die Exporte blockiert sind?
Ja. Hauptsächlich geht es darum, Probleme mit Verstopfungen bei Importen und Exporten zu überprüfen
Derzeit herrscht ein Unterdruck – der Wert beträgt -0,4 KPa. Der eingestellte Alarmwert liegt bei -0,5 KPa. Was bedeutet es, wenn dieser Wert überschritten wird?
Ein negativer Druckunterschied ist falsch. In der Regel liegt der positive Druck am Eingang des Wärmetauschers, der negative Druck am Ausgang. Wenn der Druckunterschied abnimmt oder null wird, ist die Leitung verstopft
Was bedeutet es, wenn die auf dem Transmitter angezeigten Werte positiv oder negativ sind? Es ist positiv, wenn der Druck auf der Druckseite höher ist als auf der Unterdruckseite; umgekehrt ist es negativ. Die positive Druckseite ist am Eingang des Wärmetauschers angebracht, die negative Druckseite am Ausgang
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Wärmetauscher verstopft oder der Sender. Wenn der Wärmetauscher verstopft ist, steigt der Anzeigewert des Senders an, bis er den maximalen Wert erreicht. Wenn die Druckkammer des Senders verstopft ist (am Eingang des Wärmetauschers), führt der hohe Druck in dieser Kammer dazu, dass der Anzeigewert linear ansteigt und allmählich auf einen negativen Wert sinkt. Wenn hingegen die Druckkammer unter Druck steht, erreicht der Anzeigewert des Senders sehr schnell seinen maximalen Wert.
Es ist leicht zu verstehen: Negative Werte deuten darauf hin, dass die Vorratskammer unter Druck möglicherweise verstopft ist. Positive Werte hingegen deuten darauf hin, dass die Vorratskammer unter Vakuum möglicherweise verstopft ist!
Wenn die Eingangsebene mit positivem Druck und die Ausgangsebene mit negativem Druck verbunden sind, zeigt der Transmitter einen Wert nahe Null an – das bedeutet, dass es im Rohrleitungssystem keine Verstopfungen gibt. Je höher der angezeigte positive Druckwert ist, desto stärker ist die Verstopfung im Rohrleitungssystem; Wenn die Eingangsebene mit negativem Druck und die Ausgangsebene mit positivem Druck verbunden sind, zeigt der Transmitter einen Wert nahe Null an – das bedeutet, dass es im Rohrleitungssystem keine Verstopfungen gibt. Je höher der Wert des negativen Drucks ist, desto stärker ist die Verstopfung im Rohrleitungssystem ;
Wird importiert, wird exportiert. Ein Druckunterschied bedeutet, dass alles in Ordnung ist; ein negativer Wert deutet auf eine Verstopfung hin