Thread Content
Durchflussrate am Ausgang des Vergasungsöfens für Synthesegas, 800 Grad, enthält Asche und Teer – solche herkömmlichen kontaktbasierten Durchflussmesser sollten das wohl nicht messen können. Gibt es kontaktlose Durchflussmesser, die das messen können?
Asche- und Teertreibstoffe sind schon problematisch genug – dazu kommt noch die hohe Temperatur. Man fragt sich wirklich, ob es Messgeräte gibt, mit denen man den Durchfluss direkt messen kann Man muss wohl nach einer indirekten Methode suchen.
Kontaktlose Durchflussmesser – ja, die gibt es, und zwar viele. . . Es ist einfach so, dass der Mab-Pen nicht genau misst. . . Genau wie du und deine Frau – ohne Kontakt wird es unangenehm. . . Es sind keine hohen Anforderungen – warum kümmert sich die Gesellschaft denn nicht darum, wie man eine Ehefrau findet? Messgenauigkeit 5%–50%, die Genauigkeit ist unbestimmt, kontaktloser Durchflussmesser, du kannst ihn nach Belieben einsetzen. . . :lol
Wenn das Gas Asche und Teer enthält, dann muss man die Rohrleitungen entsprechend anordnen, um zu verhindern, dass diese Stoffe die Membranen der Sensoren verschmutzen. Wenn das Gas eine hohe Temperatur hat, dann muss man den Druck senken, um eine genaue Messung vorzunehmen. Um Gottes willen – eine Ehe zu führen ist eine Kunst. Wer das kann, dem wird das Leben schön, und die Menschheit gedeiht. . . :lol
Bei solch hohen Temperaturen ist es schwierig, Flüssigkeiten und Feststoffe in der Gasphase zu messen – selbst wenn es möglich wäre, wären die Messungen ungenau. Dies erschwert die Wartung der Geräte. Es wird empfohlen, von Anfang an die Menge des einzelnen Mediums am Eingang der Reaktion zu messen; so sind die Ergebnisse genauer. Wenn man unbedingt messen muss, empfehle ich, einen Durchflussmesser mit Lochplatte oder anderen Drossellementen auszuprobieren – das sollte bessere Ergebnisse liefern
Gas „800 Grad“, möchten Sie eine Außenschale? . . . Nimm ihn doch, pass nur auf, dass du dir mit deinen kleinen Händen keine Verbrennungen zufügst – sonst werden sie wie Schafshufe aussehen. Lecker! {:2_37:}
Mit der Zeit werden die Öffnungen des Drosselgeräts kleiner, was zu Problemen führt. Zudem verstopfen die Druckleitungen eher.
Man kann einen Keilströmungsmesser verwenden, um Medien mit hoher Viskosität sowie solche mit suspendierten Partikeln zu messen. Die Druckanschlüsse werden dabei mit Flanschen verbunden, sodass die Druckleitungen nicht verstopfen
https://bbs.hcbbs.com/thread-1422106-1-1.html Schauen Sie sich diesen Thread an
Dass man etwas nicht gesehen hat, bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Andere zu verletzen zeigt auch nicht, wie toll man ist – man sollte erst einmal klarstellen, ob man ein Experte oder nur ein Laie ist
Es ist besser, hier eine poröse Platte zu verwenden. Andere wie Lochplatten werden nicht empfohlen. V-Kegel, Ballett erst recht nicht. Der Beitragstäter gibt Druck, Dichte, Durchflussbereich, Durchmesser usw. an
Ist porös nicht anfälliger für Verstopfungen? Kann man bitte erklären, warum der V-Konus nicht gut ist?
Wenn es kontinuierlich bei 800 Grad verwendet wird, aus welchem Material sollte die Flanschverbindung bestehen?
Man kann auch einen Durchflussmesser mit Ausgleichsfunktion ausprobieren – auch dieser arbeitet nach dem Prinzip des Differenzdrucks
Ultraschallstrommessgeräte mit Klemmverschluss sollten sehr schwierig in der Anwendung sein, da für die Messung in der Regel ein Kupplungsmedium erforderlich ist und die Temperaturen zu hoch sind. Außerdem ist die Genauigkeit von Durchflussmessern mit Klemmverschluss für Gasdurchflüsse sehr gering
Ein Durchflussmesser mit Ausgleichsfunktion ist im Grunde genommen die zuvor erwähnte poröse Platte.
Diesen Beitrag hat zuletzt zhbst am 4.4.2018 um 14:31 bearbeitet. Auch die V-Konus können verstopfen – ach, die Leitung berücksichtigt überhaupt nicht das Problem der Verstopfungen. Bei uns kommt es ständig zu Verstopfungen; einmal im Monat muss alles wieder freigeschaltet werden. Wenn es verstopft ist, muss man es mit Druck freimachen.
Haha. Lass dich nicht entmutigen – nenne einfach ein konkretes Beispiel, um deine Unschuld zu beweisen. Sag doch, ob es für diese Marke und diesen Typ von Ultraschallgerät möglich ist, Rohre bei 800 °C zu halten. Du hast recht, Bruder – ich schicke dir einen alten Mauerstein als Andenken. Euch zu betrügen, ist tierisch. .
Venturi-Rohr – es ist zu 100 % möglich, dass der Druckmessrohr nicht verstopft. Mindestens halbjährlich wird es keine Verstopfung geben, und auch über 3 Jahre hinweg ist das möglich. Wer versteht nicht, wie man die Rohre so anordnen kann, dass sie nicht verstopfen? Komm schon, schicke mir eine Nachricht über WeChat und überweise 1000 Yuan – damit ich den Gewichtsverlust vom März wieder ausgleichen kann. Ha ha ha! Ich bin schließlich ein Künstler. Du kannst mit dem Geld neue Fähigkeiten erlernen – dann wirst du dein ganzes Leben lang kein Problem haben. . :lol
Dabei muss auch die Druckklasse berücksichtigt werden; in der Regel reicht es aus, wenn das Material des Rohres dem des Anschlusses entspricht oder eine Stufe höher ist