2018-04-04View Original

Thread Content

Ein Multimeter mit K-Typ-Thermoelement misst 0,5 mV; das DCS zeigt 43 Grad an. In der DCS-Konfiguration wird keine Temperaturkompensation festgestellt. Weiß jemand, wo genau diese Ausgleichstemperatur ausgeglichen wird? Diese Thermoelemente weisen Temperaturänderungen auf; die Signalart ist FF
Reply #22018-04-12
Temperaturänderungen werden ausgeglichen – sonst könnte man keinen 4-20mA-Strom liefern.
Reply #32018-04-12
Schauen Sie nach, ob Ihre Temperaturmessung bereits über einen Kompensationswiderstand oder eine Thermoelemente verfügt. Falls nicht, müssen Sie einen solchen hinzufügen oder einen festen Wert einstellen.
Reply #42018-04-12
0,5 mV entspricht etwa 15° – plus eine Temperaturkompensation von etwas über 30 Grad ist in Ordnung

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.