Probleme mit der negativen Leitung der 24V-Stromversorgung im DCS-System?
Es gibt zwei Arten von Gemeinschaftspunkten in der Signalverbindung: einen floatingen und einen geerdeten. In der Regel ist die negative Leitung bei 24 V DC mit dem Signal-Ground verbunden – diese Verbindung ist recht üblich.
Nach den Standards der Internationalen Elektrotechnischen Kommission für Arbeitssignale sollte in einem System der Punkt mit dem niedrigsten Potenzial als gemeinsamer Signalknoten gewählt werden. Der negative Pol der 24-V-Stromversorgung im DCS-System weist das niedrigste Potenzial auf – er dient somit als gemeinsame Signalleitung. Wenn die negative Signalleitung nicht mit dieser gemeinsamen Leitung verbunden ist, können unnötige Störungen entstehen oder Fehler auftreten.
Unseres sollte also geerdet sein. In jedem Schrank haben wir eine Signalleitungsplatine, und anschließend wird ein Erdungskabel von dieser Platine aus geführt.
In der Regenzeit kann Wasser in ein Gerät vor Ort eindringen, was alle 16 Geräte auf dem ganzen Kartenmodul beeinflusst – einige zeigen höhere Werte an, andere niedrigere. Das ist sehr problematisch; man kann nur herausfinden, welches Gerät betroffen ist, indem man jedes Gerät einzeln vom Strom trennt. Deshalb bin ich bei der Erdung ziemlich verwirrt.
Wenn möglich, sollten die Schaltnetzteile dieser Geräte getrennt werden.
Die Negativpol-Entkopplung wird in der Regel so durchgeführt – das ist die übliche Vorgehensweise bei UPS-Systemen und Steuerungssystemen.
Im Allgemeinen verfügt die Stromversorgung über einen Arbeitsground sowie einen Schutzground. Dieser Schutzground muss unbedingt mit dem Erdungspunkt verbunden werden, damit er zum gemeinsamen Erdungssystem gehört
Man könnte annehmen, dass es durch Feuchtigkeit verursacht wird – bei vorhandenem Wasser sollte die Erdung besser funktionieren
Man könnte annehmen, dass es durch Feuchtigkeit verursacht wird – bei vorhandenem Wasser sollte die Erdung besser funktionieren
Das ist ein Nachteil, der bei der Installation entsteht – deshalb wird versucht, Kabel zu sparen und den Aufwand zu verringern. Bei uns werden einige Leitungen auch hinter dem Gerät verbunden. Dabei sind alle negativen Anschlüsse miteinander verbunden. Dadurch tritt genau das Problem auf, von dem Sie sprechen. Normalerweise sollten die positiven und negativen Anschlüsse getrennt sein. Wie bereits jemand anderes geantwortet hat, sollten die negativen Anschlüsse getrennt werden. Doch das kann nur bei der Installation erfolgen. In unserem System von LS gibt es ebenfalls solche Verbindungen – das ist wirklich ärgerlich
Wir haben es auch getrennt angeschlossen: Zuerst an den Signalanschluss im Gehäuse und anschließend an die Hauptentkopplungsleitung. Aber es tritt trotzdem dieses Problem auf – das ist wirklich frustrierend
Habt ihr an den negativen Anschlüssen der Steckplatten nach dem Schalten Verbindungsleitungen? ? ? ?
Am negativen Ende ist kein Anschluss für die Masse zu sehen. In jeder Gruppe von Karten werden zunächst die Werte di und do überprüft, bevor die Karte weiterverarbeitet wird.
Sind bei euren Systemen die Masseanschlüsse der 24V-Stromversorgung geerdet? Wird es im Stromverteilerkasten angeschlossen oder an der Karte geerdet?
Wir hatten das gleiche Verkabelungsproblem wie der Threadersteller, CS3000, Modul ist Sitop 6EP1 336-3BA00 ; Wie hat der Poster das gelöst?
Idiotischer Mistkerl, hat nur die Stromversorgung mit Masse verbunden. Prüfung abgeschlossen.