Ich habe mich schon die ganze Zeit mit dem Problem der negativen Leitung der 24-V-Stromversorgung im DCS-System herumgeschlagen. Wir verwenden momentan das CS3000-System – ist die negative Leitung der Stromversorgung dann mit dem Signalground verbunden? Am Ende sind alle Erden miteinander verbunden – durch eine Erdungsschiene. Ist das dann nicht gleichbedeutend mit der negativen Polung der Stromquelle?

2018-04-05View Original

Thread Content

Probleme mit der negativen Leitung der 24V-Stromversorgung im DCS-System?
Reply #22018-04-05
Es gibt zwei Arten von Gemeinschaftspunkten in der Signalverbindung: einen floatingen und einen geerdeten. In der Regel ist die negative Leitung bei 24 V DC mit dem Signal-Ground verbunden – diese Verbindung ist recht üblich.
Reply #32018-04-06
Nach den Standards der Internationalen Elektrotechnischen Kommission für Arbeitssignale sollte in einem System der Punkt mit dem niedrigsten Potenzial als gemeinsamer Signalknoten gewählt werden. Der negative Pol der 24-V-Stromversorgung im DCS-System weist das niedrigste Potenzial auf – er dient somit als gemeinsame Signalleitung. Wenn die negative Signalleitung nicht mit dieser gemeinsamen Leitung verbunden ist, können unnötige Störungen entstehen oder Fehler auftreten.
Reply #42018-04-08
Unseres sollte also geerdet sein. In jedem Schrank haben wir eine Signalleitungsplatine, und anschließend wird ein Erdungskabel von dieser Platine aus geführt.
Reply #52018-04-08
In der Regenzeit kann Wasser in ein Gerät vor Ort eindringen, was alle 16 Geräte auf dem ganzen Kartenmodul beeinflusst – einige zeigen höhere Werte an, andere niedrigere. Das ist sehr problematisch; man kann nur herausfinden, welches Gerät betroffen ist, indem man jedes Gerät einzeln vom Strom trennt. Deshalb bin ich bei der Erdung ziemlich verwirrt.
Reply #62018-04-09
Wenn möglich, sollten die Schaltnetzteile dieser Geräte getrennt werden.
Reply #72018-04-10
Die Negativpol-Entkopplung wird in der Regel so durchgeführt – das ist die übliche Vorgehensweise bei UPS-Systemen und Steuerungssystemen.
Reply #82018-04-10
Im Allgemeinen verfügt die Stromversorgung über einen Arbeitsground sowie einen Schutzground. Dieser Schutzground muss unbedingt mit dem Erdungspunkt verbunden werden, damit er zum gemeinsamen Erdungssystem gehört
Reply #92018-04-10
Man könnte annehmen, dass es durch Feuchtigkeit verursacht wird – bei vorhandenem Wasser sollte die Erdung besser funktionieren
Reply #102018-04-10
Man könnte annehmen, dass es durch Feuchtigkeit verursacht wird – bei vorhandenem Wasser sollte die Erdung besser funktionieren
Reply #112018-04-10
Das ist ein Nachteil, der bei der Installation entsteht – deshalb wird versucht, Kabel zu sparen und den Aufwand zu verringern. Bei uns werden einige Leitungen auch hinter dem Gerät verbunden. Dabei sind alle negativen Anschlüsse miteinander verbunden. Dadurch tritt genau das Problem auf, von dem Sie sprechen. Normalerweise sollten die positiven und negativen Anschlüsse getrennt sein. Wie bereits jemand anderes geantwortet hat, sollten die negativen Anschlüsse getrennt werden. Doch das kann nur bei der Installation erfolgen. In unserem System von LS gibt es ebenfalls solche Verbindungen – das ist wirklich ärgerlich
Reply #122018-04-10
Wir haben es auch getrennt angeschlossen: Zuerst an den Signalanschluss im Gehäuse und anschließend an die Hauptentkopplungsleitung. Aber es tritt trotzdem dieses Problem auf – das ist wirklich frustrierend
Reply #132018-04-12
Habt ihr an den negativen Anschlüssen der Steckplatten nach dem Schalten Verbindungsleitungen? ? ? ?
Reply #142018-04-14
Am negativen Ende ist kein Anschluss für die Masse zu sehen. In jeder Gruppe von Karten werden zunächst die Werte di und do überprüft, bevor die Karte weiterverarbeitet wird.
Reply #152018-04-14
Sind bei euren Systemen die Masseanschlüsse der 24V-Stromversorgung geerdet? Wird es im Stromverteilerkasten angeschlossen oder an der Karte geerdet?
Reply #162018-08-06
Wir hatten das gleiche Verkabelungsproblem wie der Threadersteller, CS3000, Modul ist Sitop 6EP1 336-3BA00 ; Wie hat der Poster das gelöst?
Reply #172018-08-07
Idiotischer Mistkerl, hat nur die Stromversorgung mit Masse verbunden. Prüfung abgeschlossen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.