Wie verwendet man die Interlockschalter?

2018-04-05View Original

Thread Content

Die neu installierte Anlage ist mit einer Interlocksicherung ausgestattet. Wie funktioniert diese Sicherung, wenn die Anlage vom Strom abgeschnitten wird? Siehe Abbildung. Danke, Pluspunkte!
Reply #22018-04-05
Da die Anlage keinen Strom mehr hat, muss sie doch auch stehen geblieben sein. Warum drückst du dann noch auf die Knöpfe? Das ist ziemlich unverständlich
Reply #32018-04-05
Ein Stromausfall im öffentlichen Netz führt zum Stillstand der gesamten Anlage, doch im Allgemeinen treten bei großen Anlagen solche Situationen nur selten über mehrere Jahre hinweg auf
Reply #42018-04-05
Große Stromausfälle kommen in der Regel selten vor – normalerweise gibt es doch eine Doppelstromversorgung, oder?
Reply #52018-04-06
Bezieht sich der Stromausfall, von dem Sie sprechen, auf den Stadtstrom oder auf beide Stromquellen?
Reply #62018-04-06
Bei einem Stromausfall arbeitet die Interlocksysteme automatisch nach den Einstellungen – in der Regel ist keine manuelle Bedienung notwendig! Der manuelle Notstopp-Knopf wird in besonderen Fällen verwendet, in denen keine Automatisierung ausgelöst wird, aber dennoch ein Stillstand erforderlich ist – beispielsweise bei einem Brand in einem Teil der Anlage. Die zur Wiederherstellung dienenden Knöpfe werden zur Überprüfung der Bedingungen sowie zur Wiederherstellung des normalen Betriebszustands verwendet
Reply #72018-04-06
Bei einem normalen Stromausfall reicht es aus, die Schaltung vom DCS abzutrennen. Bei einem plötzlichen Stromausfall kann es zu Unfällen kommen. Deshalb ist eine Kaskadenschutzvorrichtung notwendig: Öffnen Sie den Schutzdeckel für die manuelle Notstopp-Funktion und drücken Sie den Knopf (drücken Sie ihn vorsichtig). ()
Reply #82018-04-07
Sicherheitskette für den Notstopp? Gemäß den Vorgaben muss das System SIS in Betrieb bleiben. Das SIS-System gehört zu den besonders wichtigen Lasten der ersten Kategorie. Deshalb wird es in der Regel von einem UPS versorgt. Der UPS muss in der Lage sein, die Last für eine halbe Stunde mit Energie zu versorgen. Wenn es also zu einem Stromausfall kommt, wird die Sicherheitsverriegelung nicht beeinträchtigt – man kann einfach weitermachen, ohne dass es zu einem Stromausfall kommt
Reply #92018-04-07
Die Notstopp-Tasten sind in der Regel als Trockenkontakte mit dem Steuerungssystem verbunden. Das Steuerungssystem wird über einen UPS versorgt, sodass ein Stromausfall im Netzwerk keine Auswirkungen hat. Wenn die UPS-Ausstattung den Betrieb einstellt, befindet sich das gesamte System im Fehlerzustand. Auch die physischen Geräte sind dann im Fehlerzustand oder befinden sich in einem unveränderlichen Zustand – in diesem Fall hat der Notstopp-Knopf keine Bedeutung mehr.
Reply #102018-04-09
Bei Stromausfall sollte die Anlage auf höchstem Niveau automatisch in Betrieb genommen werden; bei manueller Bedienung reicht eine manuelle Aktivierung – das höchste Niveau ist ausreichend.
Reply #112018-04-12
Man macht einfach ein Foto – dann wird die Anlage automatisch gesperrt. Die Parktasten in der ersten Reihe haben in der Regel mehrere Kontakte. Einer dieser Kontakte ist mit dem festen Schaltkreis verbunden – er führt nicht über das SIS-System, sondern ist direkt in den Schaltkreis eingebunden. Unter normalen Bedingungen sind diese Kontakte geschlossen. Die Steuergeräte sind in der Regel so konzipiert, dass sie bei Ausfall der Stromversorgung abschalten (unter normalen Bedingungen sind sie jedoch eingeschaltet). Wenn man auf die Taste drückt, wird der Schaltkreis unterbrochen – es kommt somit zu einer sofortigen Abschaltung. Natürlich wird das Programm auch automatisch gesperrt, solange der Strom nicht abgeschaltet wird, nachdem Sie darauf gedrückt haben.
Reply #122018-04-16
Die Anlagen verfügen jeweils über eine entsprechende Stromversorgungsstufe; im Allgemeinen sollte die Stromversorgung für Sicherheitsinterlocks, Brandbekämpfungssysteme sowie die Steuerungs- und Managementsysteme des Werksgeländes nicht beeinträchtigt werden. Auf Ihrem Bild sieht es aus wie eine ESD-Tastenbox im Kontrollraum, die mit einer festen, hardwireden Interlockslogik ausgestattet ist, um die entsprechenden Aktuatoren zu steuern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.