Das Signal, das von einem Differenzdrucksender ausgegeben wird, wird über einen Verteiler an zwei DCS-Systeme weitergeleitet. Warum könnten die Anzeigen in den beiden Systemen jedoch unterschiedlich sein? Wie löst man das?
Es könnte an Unterschieden in der Ausgabe des Verteilers oder an Einstellungen des DCS liegen. Mit Standardgeräten kann der Verteiler sowie die Anzeigen des DCS kalibriert werden.
Sind die beiden Stromströme gleich? Dass die beiden Ausgänge des Signaltrenners nicht genau gleich sind, ist doch normal, oder?
1. Signalverteiler mit Fehler bei der Umrechnungsgenauigkeit; die beiden Ausgangssignale sind genau gleich groß, es ist nicht möglich, einen Unterschied festzustellen. 2. Der Signalempfänger weist ebenfalls Fehler in der Umrechnungsgenauigkeit auf. Die beiden erfassten Werte sind nicht exakt gleich – es ist daher auch nicht möglich, eine genaue Vergleichbarkeit herzustellen. 3. Kurz gesagt: Es werden dabei Geräte mit einer gewöhnlichen industriellen Genauigkeit verwendet. Wenn der Unterschied zwischen den beiden Anzeigenwerten unter 2 % der Nenngröße liegt, dann gibt es keinen Grund zur Sorge.
Das weiß ich – es ist unmöglich, dass sie genau gleich sind. Aber der Unterschied ist ziemlich groß: Der Durchsatz unterscheidet sich um etwa zehntausend. Deshalb muss man nach dem Problem suchen
Der Unterschied ist ziemlich groß, deshalb muss er behoben werden
Der Unterschied ist ziemlich groß, deshalb muss er behoben werden
Der Stromunterschied ist sehr groß – das ist ein Problem mit der Einstellung des Verteilers
Wechseln Sie den Signalverteiler. Wenn das nicht hilft, messen Sie den Strom und überprüfen Sie, ob es Probleme mit den Leitungen gibt – oder ob es ein Problem mit den Kanälen des Kartenlesers ist
1. Um die Unterschiede zwischen zwei Signalen zu vergleichen, muss man die Momentwerte vergleichen; der Vergleich der akkumulierten Werte reicht nicht aus. 2. Du sagst, der Datenträfluss ist um 10.000 geringer – doch es fehlt eine Einheit. Handelt es sich bei diesen 10.000 um einen Momentwert oder um einen kumulierten Wert? Wenn es sich um einen kumulativen Wert handelt, dann müssen Fehler bei der Zeitsynchronisierung, Fehler im Integrationszeitraum sowie Abweichungen in der Algorithmenlogik überprüft werden. 3. Eigentlich ist es ganz einfach, dafür zu sorgen, dass die beiden DCS denselben Wert anzeigen: Man verbindet sie mit einem Kabel und nutzt die RS485-Schnittstelle zur Kommunikation. So kann ein DCS den sofortigen sowie den gesamten Durchfluss des anderen DCS direkt abrufen – wie praktisch! 4. Die Verteilung auf zwei Signalkanäle führt zu Genauigkeitsfehlern sowie zu Inkonsistenzen. Zudem muss man umweichende Wege nehmen, was wiederum Kosten verursacht. Auch die Wartungskosten sind hoch – offensichtlich ist dieses Messverfahren eine Katastrophe. Es handelt sich dabei um eine sinnlose Methode, die nur Geld verschwendet. :lol
Messen Sie die beiden Ausgangsströme am DCS – wenn diese übereinstimmen, prüfen Sie, ob die Messbereiche am DCS unterschiedlich eingestellt sind
Man muss auch prüfen, ob bei DCS eine Quadratwurzel berechnet wird
Diese Tabelle dient zur Messung zwischen den Fabriken, daher ist es nicht praktikabel, alles zusammenzuführen. Man muss die Werte in zwei Gruppen aufteilen – solange der Unterschied nicht zu groß ist, ist das in Ordnung. Zudem werden die Werte in Kubikmetern angegeben, es handelt sich dabei um Momentwerte
Das ist etwas, das bereits seit einigen Jahren in Gebrauch ist. In letzter Zeit treten solche Probleme auf – es handelt sich also vermutlich um ein Hardware-Problem. Ich kenne mich damit noch nicht aus
Sind die Messbereiche auf beiden Seiten gleich eingestellt?
Ebenso, das ist ein altes Gerät, kein neu installiertes
Zuerst wird das Signal nach dem Verteiler gemessen. Wenn es im Grunde übereinstimmt, muss man die Unterschiede in den Formeln zur Berechnung des Durchflusses sowie in der Art und Weise der Signalverarbeitung in den beiden DCS-Systemen überprüfen. Das Problem liegt vermutlich in diesen beiden DCS-Systemen. Man sollte die Konfigurationen vergleichen, um herauszufinden, ob es Unterschiede bei der Signalkorrektur gibt.
Dann muss man nur feststellen, ob die Ströme beider Geräte übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, liegt das Problem beim Verteiler; wenn sie übereinstimmen, liegt das Problem an der Leitung
Sind die Einstellungen für den DCS-Bereich auf beiden Seiten gleich?