Instrumentenprobleme (Anfrage von Anfängern)

2018-04-06View Original

Thread Content

Das Signal, das von einem Differenzdrucksender ausgegeben wird, wird über einen Verteiler an zwei DCS-Systeme weitergeleitet. Warum könnten die Anzeigen in den beiden Systemen jedoch unterschiedlich sein? Wie löst man das?
Reply #22018-04-07
Es könnte an Unterschieden in der Ausgabe des Verteilers oder an Einstellungen des DCS liegen. Mit Standardgeräten kann der Verteiler sowie die Anzeigen des DCS kalibriert werden.
Reply #32018-04-07
Sind die beiden Stromströme gleich? Dass die beiden Ausgänge des Signaltrenners nicht genau gleich sind, ist doch normal, oder?
Reply #42018-04-07
1. Signalverteiler mit Fehler bei der Umrechnungsgenauigkeit; die beiden Ausgangssignale sind genau gleich groß, es ist nicht möglich, einen Unterschied festzustellen. 2. Der Signalempfänger weist ebenfalls Fehler in der Umrechnungsgenauigkeit auf. Die beiden erfassten Werte sind nicht exakt gleich – es ist daher auch nicht möglich, eine genaue Vergleichbarkeit herzustellen. 3. Kurz gesagt: Es werden dabei Geräte mit einer gewöhnlichen industriellen Genauigkeit verwendet. Wenn der Unterschied zwischen den beiden Anzeigenwerten unter 2 % der Nenngröße liegt, dann gibt es keinen Grund zur Sorge.
Reply #52018-04-07
Das weiß ich – es ist unmöglich, dass sie genau gleich sind. Aber der Unterschied ist ziemlich groß: Der Durchsatz unterscheidet sich um etwa zehntausend. Deshalb muss man nach dem Problem suchen
Reply #62018-04-07
Der Unterschied ist ziemlich groß, deshalb muss er behoben werden
Reply #72018-04-07
Der Unterschied ist ziemlich groß, deshalb muss er behoben werden
Reply #82018-04-08
Der Stromunterschied ist sehr groß – das ist ein Problem mit der Einstellung des Verteilers
Reply #92018-04-08
Wechseln Sie den Signalverteiler. Wenn das nicht hilft, messen Sie den Strom und überprüfen Sie, ob es Probleme mit den Leitungen gibt – oder ob es ein Problem mit den Kanälen des Kartenlesers ist
Reply #102018-04-08
1. Um die Unterschiede zwischen zwei Signalen zu vergleichen, muss man die Momentwerte vergleichen; der Vergleich der akkumulierten Werte reicht nicht aus. 2. Du sagst, der Datenträfluss ist um 10.000 geringer – doch es fehlt eine Einheit. Handelt es sich bei diesen 10.000 um einen Momentwert oder um einen kumulierten Wert? Wenn es sich um einen kumulativen Wert handelt, dann müssen Fehler bei der Zeitsynchronisierung, Fehler im Integrationszeitraum sowie Abweichungen in der Algorithmenlogik überprüft werden. 3. Eigentlich ist es ganz einfach, dafür zu sorgen, dass die beiden DCS denselben Wert anzeigen: Man verbindet sie mit einem Kabel und nutzt die RS485-Schnittstelle zur Kommunikation. So kann ein DCS den sofortigen sowie den gesamten Durchfluss des anderen DCS direkt abrufen – wie praktisch! 4. Die Verteilung auf zwei Signalkanäle führt zu Genauigkeitsfehlern sowie zu Inkonsistenzen. Zudem muss man umweichende Wege nehmen, was wiederum Kosten verursacht. Auch die Wartungskosten sind hoch – offensichtlich ist dieses Messverfahren eine Katastrophe. Es handelt sich dabei um eine sinnlose Methode, die nur Geld verschwendet. :lol
Reply #112018-04-08
Messen Sie die beiden Ausgangsströme am DCS – wenn diese übereinstimmen, prüfen Sie, ob die Messbereiche am DCS unterschiedlich eingestellt sind
Reply #122018-04-08
Man muss auch prüfen, ob bei DCS eine Quadratwurzel berechnet wird
Reply #132018-04-08
Diese Tabelle dient zur Messung zwischen den Fabriken, daher ist es nicht praktikabel, alles zusammenzuführen. Man muss die Werte in zwei Gruppen aufteilen – solange der Unterschied nicht zu groß ist, ist das in Ordnung. Zudem werden die Werte in Kubikmetern angegeben, es handelt sich dabei um Momentwerte
Reply #142018-04-08
Das ist etwas, das bereits seit einigen Jahren in Gebrauch ist. In letzter Zeit treten solche Probleme auf – es handelt sich also vermutlich um ein Hardware-Problem. Ich kenne mich damit noch nicht aus
Reply #152018-04-09
Sind die Messbereiche auf beiden Seiten gleich eingestellt?
Reply #162018-04-09
Ebenso, das ist ein altes Gerät, kein neu installiertes
Reply #172018-04-10
Zuerst wird das Signal nach dem Verteiler gemessen. Wenn es im Grunde übereinstimmt, muss man die Unterschiede in den Formeln zur Berechnung des Durchflusses sowie in der Art und Weise der Signalverarbeitung in den beiden DCS-Systemen überprüfen. Das Problem liegt vermutlich in diesen beiden DCS-Systemen. Man sollte die Konfigurationen vergleichen, um herauszufinden, ob es Unterschiede bei der Signalkorrektur gibt.
Reply #182018-04-10
Dann muss man nur feststellen, ob die Ströme beider Geräte übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, liegt das Problem beim Verteiler; wenn sie übereinstimmen, liegt das Problem an der Leitung
Reply #192018-04-11
Sind die Einstellungen für den DCS-Bereich auf beiden Seiten gleich?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.