HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme mit der Notabschaltventil

2018-04-09View Original

Thread Content

Hat schon jemand eine Notabschaltventil mit zwei Elektromagneten verwendet? DCS steuert einen, SIS steuert einen
Reply #22018-04-09
Es wird empfohlen, alle Fragen darzustellen, ohne zu fragen, wer sie bereits verwendet hat. Wer es schon verwendet hat – das hat mehrere Bedeutungen: Einen Auftritt machen, Fragen stellen, Informationen zur Nutzung einholen usw. ;P
Reply #32018-04-09
Um Kosten zu senken, wird das in der Praxis so verwendet.
Reply #42018-04-09
Das ist nützlich, man kann das auch so machen, aber man muss dabei auf die Prioritäten achten
Reply #52018-04-09
Das ist ganz normal – zwei Elektromagnete sind in Reihe geschaltet. Es geht dabei nur um das Problem der ständig geöffneten oder ständig geschlossenen Zustände. Im Normalfall wird die Steuerung über das DCS erfolgen; im Notfall übernimmt der SIS die Kontrolle über die Elektromagnete
Reply #62018-04-09
Entschuldigung, ich habe es noch nie benutzt. So möchte ich es verwenden.
Reply #72018-04-09
Kombinierte Servovalven – solange das Prinzip Sinn macht, kann man es gerne ausprobieren.
Reply #82018-04-09
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Wang Tianze am 2018-4-9 21:50 bearbeitet. Diese Konfiguration ist sehr verbreitet – schauen Sie sich den Inhalt der Erläuterungen zu GB50770, Abschnitt 7, an
Reply #92018-04-10
DCS steuert die normal verwendeten Elektromagneten, SIS steuert die Interlocks-Elektromagneten. Wenn in einem Prozess oder System eine Notfallsituation auftritt, wird die SIS-Sicherheitssteuerung aktiviert. Damit werden brennbare, giftige oder schädliche Gase sowie Flüssigkeiten nicht ausgetreten und somit die persönliche Sicherheit gewährleistet.
Reply #102018-04-10
Ich wusste, dass es solche beiden Elektromagnete gibt, die in Reihe verwendet werden, aber die Reihenfolge der Steuerung war mir nicht klar. Dieses Mal habe ich es verstanden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.