Thread Content
1. Gemäß Dokument Nr. 116 der Generalverwaltung für Arbeitssicherheit müssen bei neu errichteten Anlagen eine HAZOP-Analyse durchgeführt werden, um eine SIL-Einstufung des SIS-Systems vorzunehmen. Wer führt die SIL-Einstufung durch? Welche Qualifikationen sind erforderlich? Muss die SIL-Einstufung durch Berechnungen erfolgen oder kann sie auch auf der Grundlage von Erfahrungen vorgenommen werden? 2. SIS benötigt außerdem eine SIL-Zertifizierung. Die aktuellen ESD-Geräte haben in der Regel eine SIL2- oder SIL3-Zertifizierung; einige Transmitter verfügen ebenfalls über eine SIL-Zertifizierung. Wie werden Regulierungsventile und Absperrventile zertifiziert? Gilt die Gesamtzertifizierung der Zubehörteile oder eine getrennte Zertifizierung?
1. Die SIL-Einstufung wird im Inland in der Regel von Planungsbüros durchgeführt. Im Inland gibt es spezialisierte Einrichtungen, die sich auf HAZOP-Analysen und SIL-Bewertungen spezialisieren, wie beispielsweise das Qingdao Safety Engineering Research Institute der Sinopec. In der Regel ist es Erfahrung, und außerdem muss die Software überprüft und bestätigt werden. 2、SIS = Sensor + Logiklöser + Endelement. Im Ausland gibt es spezielle Zertifizierungsstellen, beispielsweise die renommierte TUV e*da. Natürlich ist das SIS-Konzept derzeit sehr beliebt, wodurch es auch viele Fälschungsorganisationen gibt.
Welche Einrichtungen haben eine SIL-Einstufung? Welche Qualifikationen sind erforderlich? Kann eine Person durch Schulung die Prüfung bestehen?
Die von mir bekannten SIL-Einstufungsorganisationen: Beijing Fengkong, Ju’an Consulting, Beijing Sichuang; Qualifikation: Experte für Funktionssicherheitszertifizierung (nicht Ingenieur) ; Schulung: Kann durch Prüfungen erworben werden, beispielsweise bei TÜV usw.; Zertifizierter Ingenieur für Funktionssicherheit auf Einsteigerlevel 25.000
Es scheint keine Vorgaben bezüglich der Qualifikationen zu geben, die für eine LOPA-Analyse erforderlich sind Zunächst wird eine HAZOP-Analyse durchgeführt, anschließend wird für diejenigen Interlockschleifen mit hohem Risikograd eine LOPA-Analyse durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergebnisse der LOPA-Analyse wird das Risikoniveau festgelegt
SIL, die schlechteste Zertifizierung überhaupt. Überflüssig – schlimmer noch als Scheiße.
Es wird gesagt, dass SIS etwas Versagtes ist. Zur Zertifizierung gibt es wohl spezialisierte Zertifizierungsstellen – da ich damit keine Erfahrung habe, kann ich nichts dazu sagen. Es wirkt immer wie ein Trick, um Geld zu verdienen. Bei der Umsetzung sollte das SIS-System eine Zertifizierung erfordern. Auch die Anschaffung von Messgeräten erfordert eine Zertifizierung. Bei der Beschaffung von Ventilen ist außerdem darauf zu achten, dass nur zertifizierte Produkte gekauft werden – das kostet zwar mehr Geld. So wird es wohl immer noch Mängel geben – schließlich gibt es noch die Verkabelung, die Umgebungsbedingungen usw. Wenn die Sicherheitsabteilung weiterhin Anforderungen stellt, wird das unerträglich. Die Kosten sind einfach zu hoch. Denn im Laufe der Zeit nimmt die Zuverlässigkeit des Produkts ab. Die jährlichen Überprüfungen und Zertifizierungen dienen also nicht dem Produktionszweck, sondern dazu, Geld abzuzweigen ; Aber da der Austausch der wichtigen Interlocks alle drei bis fünf Jahre lohnenswert ist, kann man die Messgeräte und Ventile einfach an einen anderen Ort verlegen. Es ist schon vorgekommen, dass nach designbezogenen Lösungen gesucht wurde. Die Designverfahren sollten auch so sein: Das Design dient dazu, die Integrität des Projekts zu gewährleisten. Schließlich sind die Planungsbüros seriös – sie sollten nicht für die Ausstellung von Zertifizierungen verantwortlich sein. Im besten Fall können sie lediglich Berechnungen durchführen und abschließend festlegen, ob es sich um SIL2 oder SIL1 handelt ; Die Ergebnisse von SIL2 sind relativ ideal, insgesamt eher niedrig. Das ist im Grunde eine Anforderung der Sicherheitsbehörden. Es ist sehr wichtig, die Prüfung durch die Sicherheitsbehörden zu bestehen – man kann direkt bei den zuständigen Stellen um eine Prüfung bitten.
Für HAZOP-Analysen, SIL-Bewertungen sowie Beratungsdienste im Bereich Doppelsteuerung wenden Sie sich bitte an: 147-0046-8192
Außerdem gibt es HAZOP-Software und SIL-Software
Vor der Konstruktion wird zunächst eine HAZOP-Analyse auf Schaltkreisebene durchgeführt, um das Risikoniveau zu bestimmen. Anschließend werden die Sicherheitsschaltkreise SIF konstruiert, wobei ein SIL-Niveau festgelegt und überprüft wird, ob es den Anforderungen entspricht. Falls nicht, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um das SIL-Niveau zu erhöhen, damit die Schaltkreise verwendet werden können. Es handelt sich um ein umfassendes Maßnahmenpaket, das in der Regel von speziellen Institutionen durchgeführt wird, mit Erfahrung und Berechnungen. Das Ziel ist, das Risiko unter Kontrolle zu halten.
https://bbs.hcbbs.com/thread-1364802-1-1.html
Für die HAZOP-Analyse gelten keine Qualifikationsanforderungen, doch für den Leiter des Analyseteams gelten solche
Die Einstufung erfolgt im Grunde durch eine autoritäre Drittpartei