Durchflussdüse – Differenzdrucksensor – DCS-Kompensation. Medium: Überhitzter Dampf. Durchfluss des Hauptdampfs Konstruktive Betriebsbedingungen: 9,8 MPa, 540 Grad Celsius, Durchfluss 220 T 0–250 KPa entspricht einem Betrieb des Hochdruckofens bei 0–270 T

2018-04-14View Original

Thread Content

Fehler bei der Düsenströmungsmessung außerhalb der konzipierten Betriebsbedingungen
Reply #22018-04-14
Durchflussdüse – Differenzdrucksensor – DCS-Kompensation. Medium: Überhitzter Dampf. Durchflussmenge des Hauptdampfs: 9,8 MPa bei 540 Grad Celsius. Durchflussmenge: 220 T. 0–250 kPa entsprechen 0–270 Grad Celsius. Der Ofen arbeitet unter hohem Druck (umgewandelte Gasheizung aus Kohlepulveröfen). Tatsächliche Bedingungen: 3,5 MPa bei 400 Grad Celsius. Durchflussmenge: 170 T. Der Ofen arbeitet unter mittlerem Druck. Im Laufe des Betriebs stellte sich heraus, dass die Verbrennungsleistung des Ofens von 92 % auf 95 % anstieg. Bedeutet das, dass die gemessenen Werte zu hoch sind? Die Messgeräte wurden überprüft; die Nullpunkte sowie der Messbereich funktionieren einwandfrei für den Abfluss in den Rohrleitungen. Frage zu dieser Situation: 1. Ist die übermäßige Messung auf nicht vorgesehene Betriebsbedingungen zurückzuführen? 2. Wie wird der Fehler berechnet? Danke, Hilfe!
Reply #32018-04-15
Ob die geraden Rohrabschnitte vor und nach der Anbringung der Düse den Anforderungen entsprechen, sowie die Berücksichtigung von Temperatur- und Druckausgleichsfaktoren im DCS – all das kann zu Abweichungen führen
Reply #42018-04-15
Sowohl die Installation als auch die Konfiguration des DCS werden vom Hersteller übernommen – ich denke, da sollte kein Problem sein
Reply #52018-04-15
Ich glaube auch, dass der aktuelle Betriebszustand des Kessels auf Unterschiede zu den ursprünglich geplanten Betriebsbedingungen zurückzuführen ist
Reply #62018-04-16
Dass die Algorithmen des Herstellers ungenau sind, ist ganz normal. Um herauszufinden, wie groß der Fehler ist, kann man nur mit anderen Durchflussmessern vergleichen – doch auch diese können keine vollständige Genauigkeit garantieren. Wenn möglich, sollte man versuchen, den Wasserverbrauch genau zu berechnen.
Reply #72018-04-16
Kann ich sagen, dass eure Ansprüche wirklich hoch sind? Wie hoch soll die Prozesssteuerung noch werden? Denken Sie mehr darüber nach, was Prozesssteuerung bedeutet. Meine Meinung ist vielleicht nicht immer richtig, etwas grob, aber ich finde sie in Ordnung! :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.