Teil des Prozessdiagramms der Gaspumpstation. Was bedeuten XV in den Ventilen XV34104 und XV34106 sowie FV in FV34105? Was bedeuten XA, XSLL, XSH, ZAH und ZAL jeweils im Zusammenhang mit FV34105? Ich weiß, es sollten hohe und niedrige Alarme geben, aber welche Alarmsignale können bei einer Ventil schon vorhanden sein? Es handelt sich schließlich nicht um Temperatur oder Druck. Danke.
Im Gesamtplan sollten solche Tabellen vorhanden sein.
xv ist die Schaltventil, xsov ist das mit einer Verriegelung ausgestattete Elektromagnetventil, fv das Durchflussregelventil, xa die umfassende Fehlermeldung, xsll die Meldung bei zu niedrigem Stand der Verriegelung ZAL.
Siehe Stock 3. Zudem verfügen die Ventile über einen Alarm bei bestimmten Positionen – beispielsweise wird ein Alarm ausgelöst, wenn die Öffnungsgrad des Ventils 100 % beträgt, d.h. bei ZAH
Was bedeutet Ketten-Low-Low? Welche Störungen können zu einer Kettenreaktion von niedrigen Werten führen?
Ist Zal der Fall, wenn die Ventilöffnung 0 ist?
Das hängt von der Liste der Punkte ab, die das Planungsbüro bereitstellt
Wann eine Kette auch immer sinnvoll ist, hängt von den Designunterlagen ab
Auf der Zeichnung sollte angegeben sein: xv = Schaltventil, xsov = Elektromagnetventil mit Interlock-Funktion, fv = Durchflussregelventil, xa = Gesamtfehleralarm, xsll = Interlock-Alarm bei zu niedrigem Niveau von ZAL.
Stimme zu, man sollte am besten fragen, ob die Technik ein Vollöffnen oder Vollschließen zulässt
Sollte man nicht nach der Titelseite des entsprechenden Plans suchen, um die Bedeutung der Symbole in diesem Plan herauszufinden?