Geräte zur Erkennung brennbarer, giftiger Gase sollten über ein eigenständiges Steuerungssystem verfügen. Wie sollte dieses System eingestellt werden?
Das ist FGS – was ich sehe, ist, dass es direkt in den SIS gelangt, oder es wird in einem separaten Schrank in den SIS gebracht. Es scheint, als hätten die Ausländer eine eigene FGS – davon habe ich schon einmal gehört.
Es gibt Vorschriften, die eine gesonderte Einstellung erfordern
Gilt das Eintreten in den SIS als unabhängige Steuerung?
Bei dem vorherigen System: DCS oder PLC – wie wird es überwacht? Die Prozesse oder die Steuerung?
Es gibt ein eigenes Set an Geräten, keine DCS und keine PLC
Die Überwachungsgeräte sind im Kontrollraum installiert und werden von den Mitarbeitern dort überwacht. Sie sind so eingestellt, dass sie Alarm auslösen, sobald etwas festgestellt wird.
Der gesamte Umsatz des Werks wird zentral überwacht
Der gesamte Umsatz des Werks wird zentral überwacht
Der gesamte Umsatz des Werks wird zentral überwacht
Der gesamte Umsatz des Werks wird zentral überwacht
Die Fehlfunktionen der Gasdetektoren sind sehr hoch – ist es geeignet, sie direkt in das SIS zu integrieren?
Es gibt nichts Unangemessenes – es gibt Auswahlmöglichkeiten von 7 aus 3 oder 3 aus 2, je nach Situation. Zumindest wurde noch nie ein Fall bekannt, in dem etwas aufgrund eines Fehlberichts stillgelegt wurde.
Es gibt nichts Unangemessenes – es gibt Auswahlmöglichkeiten von 7 aus 3 oder 3 aus 2, je nach Situation. Zumindest wurde noch nie ein Fall bekannt, in dem etwas aufgrund eines Fehlberichts stillgelegt wurde.
Das sollte man wohl nicht als solches betrachten, aber die Fälle, die ich gesehen habe, beziehen sich fast alle auf einen direkten Zugang zum SIS, und bei FGS scheint es keine klaren Vorschriften zu geben.
In den meisten Fällen im Inland wird eine getrennte Einrichtung vorgenommen, doch diese Aussage ist an sich schon unangemessen. In China wird FGS als GDS bezeichnet; es ist selbst ein Bestandteil des Sicherheitsinstrumentierungssystems. Das SIS-System (Sicherheitsinstrumentierungssystem) umfasst drei Komponenten: das Sicherheitsinterlocksystem (SIS), das ESD-System (Notstopp-System) sowie das GDS-System (Alarmierungssystem für brennbare und giftige Gase). Wenn die Sensoren für brennbare Gase sehr präzise eingestellt sind, kann der GDS in das SIS-System integriert werden. Doch da die inländischen Sensoren für brennbare und giftige Gase lediglich dazu dienen, die Vorschriften einzuhalten, und außerdem eine hohe Anzahl an Fehlalarmen aufweisen, können bei einem Stillstand erhebliche Verluste entstehen. Deshalb wird in China nur selten der GDS in Sicherheitsverriegelungssysteme integriert. Im Allgemeinen reserviert das GDS Schnittstellen zum DCS und SIS als eigenständige Systemeinstellungen.
Es gibt derzeit kein einheitliches Schema für die Einrichtung von Gaswarnsystemen. Obwohl Gaswarnsysteme zu den Sicherheitsinstrumentierungssystemen gehören, wird in den Designvorgaben nicht gefordert, dass sie mit dem SIS als ein einziges System fungieren müssen – es wird lediglich eine separate Einrichtung gefordert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für eine eigenständige Einrichtung: 1. Ein separates DCS-Steuergerät. 2. Unabhängiges DCS-System. 3. Unabhängiger PLC-Controller. 4. Unabhängiges PLC-System. 5. Unabhängige Steuergeräte im SIS. 6. Unabhängiges SIS-System. Falls es nur zur Überwachung und Alarmierung dient, kann ein eigenständiges DCS-System eingesetzt werden – das ist kostengünstig und verstößt nicht gegen die Vorschriften. Bei anderen Situationen, wie beispielsweise einem vernetzten automatischen Brandschutzsystem, ist es ratsam, ein eigenständiges PLC-System zu verwenden. In der Sicherheitsversion gibt es einen Artikel zu diesem Thema, den Sie sich ansehen können – ich hoffe, er ist hilfreich für Sie. Wie man die Unabhängigkeit des GDS erreicht https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1964224 (Quelle: HaiChuan Chemie-Forum-Website)
Eigener Controller oder Host-Computer
Eigener Controller oder Host-Computer
Das ist also das vorherige, unabhängige System – es gibt keine spezifischen Anforderungen. Die Sicherheit und Stabilität des Systems sollten dabei von großer Bedeutung sein