Vortexstrommessgeräte sollten möglichst an Orten installiert werden, an denen es wenig Vibrationen und Erschütterungen gibt. Die Installationsstelle sollte eine Schwingfrequenz von 5–20 Hz aufweisen, wobei die Schwingungsgeschwindigkeit nicht größer als 1g sein darf. Alternativ müssen Dämpfungsmaßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel werden an der Stelle der Durchflussmessung, wo die Schwingungen entstehen, feste Stützen an den Rohren angebracht. ④ Gefährdete Bereiche: Durchflussmesser mit Explosionsschutz, die in gefährdeten Bereichen installiert werden, müssen den Explosionsschutzstandard iaIICT1-6 erfüllen. Die Installateure müssen bedingungslos den „Vorschriften der Volksrepublik China zur elektrischen Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen“ befolgen und die Anforderungen an die Installation von explosionssicheren Elektrogeräten strikt einhalten. Um den Ort der Installation des Vortex-Strömungsmessers sollte ausreichend Platz vorhanden sein. Messgeräte, die in großer Höhe installiert werden, sollten idealerweise über eine Arbeitsplattform verfügen, um eine einfache Installation und Wartung zu ermöglichen. Außerdem sollten in der Nähe, um Wartungs- und Inspektionsarbeiten zu erleichtern, Steckdosen mit Wechselstrom 220 V für Messgeräte vorhanden sein. Strömungsmesser sollten idealerweise im Innenraum installiert werden. Wenn eine Installation im Außenbereich notwendig ist, müssen Schutzmaßnahmen gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit getroffen werden. Der Ort der Installation sollte weit entfernt von Hochleistungsmotoren, Wechselrichtern, Hochleistungstransformatoren sowie Funkempfängern und -sendern liegen – andernfalls kann dies dazu führen, dass der Messgerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Der Vortex-Strömungsmesser verfügt über ein LCD-Anzeigefeld, das die aktuelle Temperatur, den aktuellen Druck, die momentane Strömungsgeschwindigkeit sowie die gesamte Strömungsmenge anzeigt. Zudem gibt es eine Funktion zur Temperatur- und Druckkompensation. Bei der Messung von Gasen oder Dämpfen wird die Genauigkeit des Messgeräts durch die Anpassung an die tatsächlichen Temperaturen und Drücke gewährleistet – dadurch werden Veränderungen in der Dichte des Gases, die durch Temperatur- und Druckänderungen entstehen könnten, ausgeglichen. Statische Prüfung des Vortex-Flussmessers: Messung der statischen Stromstärke, durch Schaltung einer Standardwiderstandsserie bei 24 V, Messung mit einem digitalen Voltmeter oder mit einem Vorort-Anzeigegerät. Bei keinem Datenfluss beträgt der statische Strom 4 mA, und das Anzeigegerät zeigt einen Wert von 0 %. Falls es Abweichungen gibt, kann der Potentiometer W1 justiert werden. Doch vor der Justierung muss unbedingt mit einem Oszilloskop oder Frequenzmesser überprüft werden, ob kein Frequenzsignal (Quadratzug) vorhanden ist. Nur unter der Bedingung, dass der Frequenzstromwandler keine Eingänge hat, macht eine Nulljustierung Sinn. Wenn die Koeffizientenplatte nicht angeschlossen ist, kann W1 direkt eingestellt werden, um eine Nulljustierung zu erreichen. Dynamische Überwachung von Vortex-Strömungsmessern: Die dynamische Überwachung bezeichnet die Überwachung unter der Bedingung, dass der Sender eine Signaleingabe erhält. Geben Sie das Signal für die maximale Durchflussmenge ein – die Ausgangsfrequenz beträgt TP41000 Hz. In diesem Fall sollte der Frequenz-Strom-Wandlungsverstärker sein volles Ausgangssignal liefern. Der Ausgangsstrom des Transmitters sollte 20 mA DC betragen. Falls es Abweichungen gibt, kann man den Einstellpotentiometer W2 verwenden, um den Ausgangswert auf 20 mA DC zu bringen. Im Allgemeinen reicht es bei der Änderung des Messbereichs im Betrieb aus, den KB-Wert zu berechnen. Indem man diesen Wert am Einstellschalter entsprechend anpasst, kann der Messbereich des Transmitters geändert werden – es ist nicht notwendig, den W2-Potentiometer einzustellen. Simulierte Prüfmethode für Vortex-Flowmesser: Bei den Stromkreistests im Prüflabor kann eine simulierte Prüfmethode verwendet werden. Der Signal des Frequenzgenerators wird anstelle des Proben-Signals verwendet. Der Ausgang des Frequenzgenerators sollte nicht mit dem Schirmanschluss verbunden werden, sondern mit dem Masseanschluss. Der Signalausgang kann anschließend mit jedem der Eingangskontakte der Verstärkerplatine verbunden werden. Die Frequenz des Signals, das vom Frequenzgenerator ausgegeben wird, wird im von der Fabrik des Transmitters mitgelieferten Zertifikat festgelegten Frequenzbereich eingestellt. Die Amplitude des Signals nimmt bei höheren Frequenzen leicht zu; in der Regel kann sie im Bereich von 1–2 VPP gehalten werden, damit der Verstärkungskreis eine Reaktion zeigt.