In der Fabrik gibt es einen dreipoligen Näherungsschalter, der mit der DI-Karte des DCS verbunden werden muss. Das Problem ist, dass die DI-Steckdose bereits eine Spannung von 24 V bereitstellt. Wenn der dreipolige Näherungsschalter eingeschaltet wird, erzeugt er ebenfalls eine Spannung von 24 V – dadurch kann das DCS die Signale nicht richtig empfangen. Wie soll man das am besten handhaben? Ich habe jetzt an diesem Näherungsschalter eine externe 24-V-Netzteilanlage angebracht, die Signalleitung ist mit einem Relais verbunden, und die normale Schaltposition des Relais ist mit dem DI-Punkt verbunden – aber das erscheint mir ziemlich unlogisch Könnten Sie mir bitte helfen? Danke. (Es handelt sich um einen Vierleiters-Näherungsschalter – ich weiß nicht, wozu die weiße Leitung dient.) )
Ich schätze, es handelt sich um einen Näherungsschalter mit dreistufiger Ausgangskontrolle, d.h. der Signalanschluss gibt hohe oder niedrige Spannungen aus, wie z.B. 0/12 V. . . Ein Pegelsignal, das an die Signaleingangsstelle des Relais angeschlossen wird, steuert den Ein- und Ausschaltzustand des Relais.
Ich glaube nicht, dass es existiert. Bei einem Dreileitersystem gibt es einfach die Plus-Polung der Stromversorgung, den Gemeinschaftspunkt sowie den Kontaktpunkt. Man muss nur den Gemeinschaftspunkt und den Kontaktpunkt mit dem System verbinden – der Gemeinschaftspunkt wird dabei mit 24 V versorgt
Die DI-Anschlüsse der DCS-Karte bieten sowohl passive Kontakte als auch aktive 24-V-Signale – Sie müssen einfach die Konfiguration oder die Verkabelung anpassen
Trockene Kontakte und feuchte Kontakte können miteinander ausgetauscht werden. Ein Relais kann dazu verwendet werden, um feuchte Kontakte in trockene Kontakte umzuwandeln.