Thread Content
Die Druckmesser für das Zirkulationswasser der Kondensatoren im vierten Stock der Werkhalle (mehr als 10 Stück) sind alle kaputt! Der normale Druck des Zirkulationswassers beträgt 0,2 MPa. Entsteht das Problem dadurch, dass die Pumpe zur Zirkulation des Wassers beim Starten und Stoppen der Werkhalle ausgeschaltet wird, wodurch das Wasser in den Rohrleitungen zurückfließt und ein Unterdruck entsteht?
Beim Anhalten der Pumpe kann ein Wasserschlag entstehen, der den Druckmesser zerstört.
Es könnte durch einen Unterdruck verursacht werden. Falls das Zirkulationswasserpumpe kein Rückflussventil hat, fließt beim Stoppen der Pumpe das Wasser gleichzeitig in den Einlauf- und Auslaufrohr zurück – es kann sogar zu einem Siphoneffekt kommen. Der dadurch entstehende Unterdruck kann den Druckmesser zerstören.
Der Schaden ist immer noch sehr ernst. Nach dem Zustand des Dämpfers zu urteilen, muss eine große negative Druckkraft vorliegen. Deshalb muss die Pumpe sowie die Ventile gründlich überprüft werden.
Egal, ob es sich um Druck oder Vakuum handelt – vielleicht sind es die Reaktionäre, die Unruhe stiften. . . Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, Druckmesser – du wurdest großartig geboren, bist ehrenvoll gestorben, und deine Leiche kann noch von euch für Untersuchungen verwendet werden. . . . . . :P
"Die Pumpe wird ausgeschaltet, wodurch das Wasser in den Rohren zurückfließt? ? ? Die Pumpe ist ausgeschaltet – warum fließt das Wasser dann in den Rohren zurück? Welche böse Macht sorgt dafür, dass das Wasser in die entgegengesetzte Richtung fließt? Wenn man sich den Federschlauch ansieht, kann man doch überhaupt nicht erkennen, wie die Flüssigkeit zirkuliert. Zeichnen Sie doch einen Schema dazu und markieren Sie außerdem die Positionen der Druckmessgeräte. . .
Ein Dutzend Druckmesser – gibt es welche für 2000 Yuan? Wenn ja, dann schick mir doch einen großen Geldgeschenk in Höhe von 2000 Yuan. Ich verkaufe dir einen kleinen Trick, der dafür sorgt, dass die Uhr 10.000 Jahre lang nicht anfängt zu laufen. :P
Sollte die Zirkulationspumpe nicht ständig in Betrieb sein? Warum wird sie ausgeschaltet? Überprüfen Sie, ob die Pumpe für das Kreislaufwasser aufgrund von Störungen ausgefallen ist, und prüfen Sie anschließend, ob es weitere Probleme gibt
Das ist möglich – entweder bei Null oder am vollen Messbereich, wobei sich der Zeiger verformt
Das ist möglich – entweder bei Null oder am vollen Messbereich, wobei sich der Zeiger verformt
Wechseln Sie auf ein größeres Messbereich oder auf einen Druckwandler – so wird das Problem endgültig gelöst
Kreislaufwasserleitungen sind in der Regel ziemlich lang und dick. Dadurch ist die Masse des Wassers sehr groß – auch seine Trägheit sowie seine kinetische Energie sind enorm. Wenn dieses Wasser zum Stillstand kommen soll, entsteht vorne ein positiver Wasserhammereffekt, während hinten ein negativer Wasserhammereffekt auftritt, also ein Vakuumphänomen. Auf den Druckmessgeräten ist zu erkennen, dass die Federn nach innen gebogen sind – das liegt an dem hohen Unterdruck
Sowohl plötzlicher Anstieg als auch plötzlicher Rückgang des Drucks sind möglich. Es scheint, als wäre die Kraft ziemlich groß. In Zirkulationswasserpumpen gibt es in der Regel Rückflussventile – dadurch fließt das Wasser während der Pause nicht mehr und kühlt ab. Der Temperaturabfall führt ebenfalls zu einem Druckanstieg in den Rohren. Die Wahrscheinlichkeit eines Wasserschlags ist gering, schließlich beträgt der Druck im Rohrsystem nur 2 Kilogramm. Es ist daher unwahrscheinlich, dass ein Wasserschlag sofort auftritt. Ich denke eher, dass es sich um einen Unterdruck handelt.
Wird der Federschlauch unter Druck gesetzt, springt er nach außen. Auf dem Bild ist zu sehen, dass sich der Federschlauch nach innen biegt – das deutet darauf hin, dass ein Unterdruck vorliegt. Am wahrscheinlichsten ist, dass ein Wasserhammer einen solchen Unterdruck verursacht. An der Pumpenausgangsstelle muss daher eine Ventil zur Verhinderung von Wasserhämmern installiert werden.