Probleme mit Drucksensoren

2018-04-20View Original

Thread Content

In der alten Fabrik gibt es einen demontierten Drucksensor vom Typ EJA. Die Beschriftung des Sensors ist durch Korrosion nicht mehr lesbar. Nachdem ich den Sensor über das 475-Protokoll verbunden habe, zeigte er bei normalem Luftdruck einen Wert von 0,89 kp an. Der Messbereich des Instruments liegt bei -1 bis 1 kp. Über das 475-Protokoll konnte ich feststellen, dass der tatsächliche Druck des Sensors zwischen -10 und 10 kp lag. Mit dem BT200-Protokoll ließ sich der Sensor hingegen nicht verbinden. 1. Ist der Nullpunkt dieser Tabelle bereits verschoben? Ich habe nachgesehen – es scheint keinen Ort zu geben, an dem man das ändern kann. 2. Kann ein Drucksensor einen solchen Wechsel zwischen positivem und negativem Druck messen? Ich hatte bisher nur mit Geräten zu tun, die entweder nur den Druck über dem Normalwert oder nur den Druck unter dem Normalwert messen. Anfänger fragt nach Rat
Reply #22018-04-20
Nach den Angaben des Posters handelt es sich dabei vermutlich um einen Drucksensor für absoluten Druck. Wenn er an die Atmosphäre angeschlossen ist, zeigt er den atmosphärischen Druck an – also 0,89 kPa. Ich verstehe die Bedeutung der zweiten Frage nicht. Wenn das gemessene Meson unveränderlich ist und der Transmitter mal ein positives, mal ein negatives Wert anzeigt, dann weist das auf ein Problem mit dem Transmitter hin. Wenn hingegen das gemessene Meson selbst variabel ist und mal positive, mal negative Werte annimmt, dann ist es in Ordnung, wenn der Transmitter sowohl positive als auch negative Werte anzeigt.
Reply #32018-04-20
Drucksender haben ein Messbereich von -100 KPA bis 1000 KPA oder mehr; im gesamten Messbereich kann gemessen werden
Reply #42018-04-21
Der Sensordruck liegt zwischen -10 und 10 kp. Das bezieht sich auf den Messbereich des Kerns, der beim Herstellen des Transmitters verwendet wurde. Wenn man den Transmitter mit Strom versorgt, zeigt er einen Wert von 0,89 KPa an. Es gibt zwei mögliche Erklärungen dafür: Entweder handelt es sich um einen Transmitter für absoluten Druck – oder der Transmitter ist defekt und der Nullpunkt hat sich verschoben. Der Drucksensor misst mal einen positiven, mal einen negativen Druck – der Sensor ist wohl kaputt
Reply #52018-04-21
Es handelt sich wohl um eine Nullpunktverschiebung. Es handelt sich dabei um einen Transmitter, der sowohl positiven als auch negativen Druck messen kann. Bei einem absoluten Drucktransmitter liegt die Untergrenze bei 0 – es kann also kein negativer Wert auftreten.
Reply #62018-04-21
Der Messbereich des Drucksenders – bis + – ist in Ordnung; das ist sehr praktisch. Da er bereits demontiert wurde, reicht es aus, den Nullpunkt einzustellen. Wenn sich der Wert nach der Einstellung nicht ändert, gibt es kein Problem. Falls der Wert jedoch wieder schwankt, ist der Sender kaputt. Mikrodrucksensoren gehen leicht kaputt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.